Aderfarben in Schaltschränken/Geräten

Gast #1040687
Hallo Karl,
da gibt es nur Empfehlungen, keine Richtlinie. Nur Gelb-Grün ist für PE 
bzw. PEN vorgeschrieben.
Im Allgemeinen wird Schwarz für Leistung 400V benutzt, blau für 
Gleichspannung (z.B. 24 VDC) und rot ist Wechselspannung (z.B. 230 VAC) 
- beides Steuerspannung.

Orange wird meistens bei Verriegelungsaufgaben oder Fremdspannung 
verwendet.

Empfohlen sind weiterhin die Farben:

Braun, Grau, Rosa, Türkis, Violett und Weiß (laut VDE empfohlen, keine 
feste zuordnung, können für Steuer-, Melde, Meß- und 
Verriegelungsaufgaben eingesetzt werden).

Gruß Stefan.
Gast #1040886
Moin,

wir nehmen für 400V schwarz
Nulleiter hellblau
Schutzleiter (PE) gelb/grün
Steuerspannung (hinter dem Steuertrafo) 230VAC rot
Steuerspannung (hinter dem Steuertrafo) 230VAC, geerdet rot/weiss
Steuerspannung (hinter dem Steuertrafo) 24VAC violett
Steuerspannung (hinter dem Steuertrafo) 24VAC, geerdet violett/weiss
Steuerspannung 24VDC dunkelblau
Steuerspannung 24VDC, geerdet (Masse) dunkelblau/weiss
Fremdspannung orange
Messleitungen braun und weiss

Zu dem Thema gibt es eine Norm, die einige Freiheitsgrade erlaubt.
Es gibt auch Variationen einiger Firmen, die in deren Werknorm
festgehalten sind.
Viel Spass
Stefan
Gast #1040996
ergänzend zu dem von "Space" Geschriebenen, gilt, das blau für 
Kleinspannung (i. A. < 60V) verwendet wird und zwar unabhängig davon, ob 
dies AC oder DC ist.

Wenn der Schaltschrank für einen bestimmten Kunden gebaut wird, ist es 
sinnvoll, sich an dessen WERKSVORSCHRIFTEN zu halten.

Gruss Otto

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 18 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.