Hallo, Ich hatte da mal so ein paar kleine Fragen: 1. Ich habe inen Transformator mit sek Spg 34V (AC) wenn ich diese Gleichrichte: (Uac*Sqrt(2))-U_abfall_Gleichrichter Somitt ergibt sich eine gleichgerichtete Spannung von ca. 47V DC Allerdings kann der L200 nur max 40V am eingang aufnehmen ( abgesehen von der Spitzenspannung von 60V für nur 10ms). Wie kann ich am einfachsten die Spannung auf 40V DC runterholen ( der Trafo kann nicht geändert werden). 2. Bei dem Datenblatt des L200 sind Typical Applications auf Seite 8 ist eine Schaltung die die Spannung und den Strom regelt. Unten ist ein Zusatztext, dass man die Ausgangsspannung auf 0V regeln kann wenn man am Punkt A eine Negative 3V Spannung anliegt Diese Spannung muss dann aber getrennt werden sodas die Regelung einen "neuen" GND bekommt (also die -3V) aber dann muss ich doch am Ausgang die Spannung gegen GND messen???
Zu 1: Auf Seite 9 des Datenblattes ist ein Vorschlag angegeben. Mache Vz zu Null (Draht!) und fertig. Zu 2: >Diese Spannung muss dann aber getrennt werden sodas die Regelung einen >"neuen" GND bekommt (also die -3V) aber dann muss ich doch am Ausgang >die Spannung gegen GND messen??? Sieht so aus - gefällt mir auch nicht, denn dann geht die Stabilität der negativen Hilfsspannung mit in die Regelung ein.