Hallo, ist es eigentlich bedenklich, wenn bei einem Board über eine M3 Schraube 12V mit max. 4A fließen können? Die CPU Boards von Cogent besitzen diese Eigenheit. http://www.cogcomp.com/pdfs/Visio-csb737_datasheet_p2.pdf Gruß Bernd
Gast
#1116586
eine m3 hat einen kerndurchmesser von 2,4mm, das ergibt einen querschnitt von 4,5mm². bei kupferleitungen sind bei 4mm² bereits 42A erlaubt. da die schraube natürlich nicht aus kupfer ist, was ca. 6mal besser als der stahl leitet, kannst du davon ausgehen, dass nach norm (naja, so mehr oder weniger...) 7A leicht gehen. die Schraube wird aber ja keine 5m lang sein also hast du nicht wirklich verluste zu erwarten (btw: bei 10mm hat die schraube satte 0,22 milliohm!) antwort: absolut unbedenklich!
Gast
#1116590
>ist es eigentlich bedenklich, wenn bei einem Board über eine M3 Schraube >12V mit max. 4A fließen können? Besorg dir im Baumarkt mal eine Lüsterklemme. Welchen Durchmesser hat die Schraube?
> ist es eigentlich bedenklich, wenn bei einem Board über eine M3 Schraube > 12V mit max. 4A fließen können? Bedenklich wird es erst, wenn die Schraube nicht gut angezogen ist ;-) EDIT: > Besorg dir im Baumarkt mal eine Lüsterklemme Da fließt der Strom nicht über die Schraube.
>> Besorg dir im Baumarkt mal eine Lüsterklemme > Da fließt der Strom nicht über die Schraube. Stimmt, da fließt der Strom unter der Schraube. ;-))
vielen Dank für die Antworten. Gruß Bernd
Gast
#1116629
Der Strom fließt an den Gewindespitzen entlang, Skineffekt !!!!!!!!!
> Der Strom fließt an den Gewindespitzen entlang
Das ist gut, da gehört er hin.
Irgendwann wird da dann eine passende Mutter kommen... ;-)
Antwort schreiben
Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.