Hallo, ich habe ein Alarmmodul GX 106 von Conrad. Ich möchte damit unter anderem eine Temperatur in einem Raum überwachen: Das heisst. Wenn es in dem Raum über 25°C warm wird, brauche ich eine Meldung per SMS. Ich habe jetzt einen Temperaturfühler passend zum Modul an T1 angeschlossen. Brauche ich zwei Temperaturfühler? Oder wie kann ich das hinbekommen. Normalerweise müsste das mit einer Bereichsmessung gehe, aber da wird keine SMS ausgelöst. Es geht nur über die Diff Messung. Kann mir jemand helfen? Gruß Tins
Habe es selbst geschafft. Ich habe den Tempfühler einfach auf den zweiten Eingang gelegt. Jetzt kann ich einen max Wert einstellen und dann bekomm ich eine SMS. Aber in der Anleitung steht, dass bei einem Fühler der T1 gewählt werden muss. Was ein Käse. Gruß
Das funktioniert sowohl bei T1 als auch bei T2. Kannst ja im Statusmonitor sehen: wenn bei T1 bzw. T2 ein „sinnvoller“ Wert angezeigt wird, dann funktioniert der Sensor. Innerhalb welchem Bereich schwankt Deine Temperatur? Was hast Du als Sollwert eingetragen? Weit weiniger als +25°C? Was unbedingt zu beachten ist: Wegen der Möglichkeit mit dem GX106 eine bzw. zwei Heizungsregelungen zu realisieren, ist die Grenzwertüberwachung beider Temperaturfühler direkt an die 4 roten Alarmausgangs-LEDs/-Relais (TMP1 bis TMP4) gekoppelt! Das heißt, eine Überschreitung (z. B. > +25°C an T1) wird nur dann per SMS gemeldet, wenn die passende LED (TMP2) bei Überschreitung der Temperatur NICHT leuchtet. Um die Bedingung zu erfüllen, muß der Sollwert (z. B. +20°C) nach einer vorherigen Grenzwertverletzung erst wieder untererschritten worden sein (was dann die LED zurücksetzt. Das nennt man Hysterese). Im Klartext: Wenn Sollwert = +20°C und Maximalwert = +25°C, dann wird bei +26°C genau 1 x eine SMS gesendet! Pendelt die Temperatur danach immer zwischen z. B. +22°C und +30°C, dann wird bei +26°C KEINE SMS mehr gesendet, weil der Sollwert zuvor NICHT unterschritten wurde (+19°C) und somit die LED TMP2 (oder TMP4 bei Verwendung des T2-Eingangs) immer noch leuchtet. Achtung: Maximalwert = Sollwert ist erlaubt, kann aber wegen der dann faktisch nicht vorhandenen Schalthysterese unter Umständen viele viele Alarm-SMS auslösen. Wenn man nur eine Grenzwertverletzung, z. B. „nach oben“, überwachen will, dann setzt man den Sollwert 1°C tiefer als den Maximalwert. Bei Grenzwertunterschreitung gilt dann analog dazu: Sollwert = Minimalwert + 1°C.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.