Das funktioniert sowohl bei T1 als auch bei T2. Kannst ja im
Statusmonitor sehen: wenn bei T1 bzw. T2 ein „sinnvoller“ Wert angezeigt
wird, dann funktioniert der Sensor.
Innerhalb welchem Bereich schwankt Deine Temperatur? Was hast Du als
Sollwert eingetragen? Weit weiniger als +25°C?
Was unbedingt zu beachten ist:
Wegen der Möglichkeit mit dem GX106 eine bzw. zwei Heizungsregelungen zu
realisieren, ist die Grenzwertüberwachung beider Temperaturfühler direkt
an die 4 roten Alarmausgangs-LEDs/-Relais (TMP1 bis TMP4) gekoppelt! Das
heißt, eine Überschreitung (z. B. > +25°C an T1) wird nur dann per SMS
gemeldet, wenn die passende LED (TMP2) bei Überschreitung der Temperatur
NICHT leuchtet. Um die Bedingung zu erfüllen, muß der Sollwert (z. B.
+20°C) nach einer vorherigen Grenzwertverletzung erst wieder
untererschritten worden sein (was dann die LED zurücksetzt. Das nennt
man Hysterese).
Im Klartext:
Wenn Sollwert = +20°C und Maximalwert = +25°C, dann wird bei +26°C genau
1 x eine SMS gesendet! Pendelt die Temperatur danach immer zwischen z.
B. +22°C und +30°C, dann wird bei +26°C KEINE SMS mehr gesendet, weil
der Sollwert zuvor NICHT unterschritten wurde (+19°C) und somit die LED
TMP2 (oder TMP4 bei Verwendung des T2-Eingangs) immer noch leuchtet.
Achtung:
Maximalwert = Sollwert ist erlaubt, kann aber wegen der dann faktisch
nicht vorhandenen Schalthysterese unter Umständen viele viele Alarm-SMS
auslösen. Wenn man nur eine Grenzwertverletzung, z. B. „nach oben“,
überwachen will, dann setzt man den Sollwert 1°C tiefer als den
Maximalwert. Bei Grenzwertunterschreitung gilt dann analog dazu:
Sollwert = Minimalwert + 1°C.