von Rolfos99 (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich möchte mit einer LOGO-Steuerung den Zeitwert einer
Einschaltverzögerung über einen Analogwert (Poti 0-10V) vorgeben. Kann
mir jemand dazu Hilfe geben..? Wie bekomme ich die 0-1000 auf den
Zeitwert des Zeitgliedes..?
...Analogsignal skalieren auf 0...1000, aber wie bekomme ich dann den
Wert auf den Parametereingang der Einschaltverzögerung, welche ja im
Zeitformat steht..?
Vielen Dank für Eure Hilfe.

Grüße
Rolfos

von Ganymed (Gast)


Lesenswert?

Du legst hinter den Analogeingang einen Verstärker
mit der Einstellung "kein Sensor".

Bei der Einschaltverzögerung klickst Du
neben der Zeitangabe auf "Verweis" und
wählst dort den Verstärker und ein
entsprechendes Zeitraster.

Das ganze geht aber nur
  ab Version 0BA4 !!