Siemens LOGO: Parametrierung Zeitglied über Analogwert

Gast #1179691
Hallo zusammen,

ich möchte mit einer LOGO-Steuerung den Zeitwert einer
Einschaltverzögerung über einen Analogwert (Poti 0-10V) vorgeben. Kann
mir jemand dazu Hilfe geben..? Wie bekomme ich die 0-1000 auf den
Zeitwert des Zeitgliedes..?
...Analogsignal skalieren auf 0...1000, aber wie bekomme ich dann den
Wert auf den Parametereingang der Einschaltverzögerung, welche ja im
Zeitformat steht..?
Vielen Dank für Eure Hilfe.

Grüße
Rolfos
Gast
Du legst hinter den Analogeingang einen Verstärker
mit der Einstellung "kein Sensor".

Bei der Einschaltverzögerung klickst Du
neben der Zeitangabe auf "Verweis" und
wählst dort den Verstärker und ein
entsprechendes Zeitraster.

Das ganze geht aber nur
  ab Version 0BA4 !!

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 17 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.