Kühlkörper berechnet aber komische Ergebnisse

OP Persönliche Seite #1181062
Hallo,
habe eine kleine Frage: Wir (Kolleg und ich) haben für eine Schaltung 
einen für Kühlkörper berechnet.
Kurz ein paar Daten:

P_max(worst case) = 20W
Kühlkörper: 4,88 °K/W

Mir kommt es einfach ein bischen viel vor , da im blauen C ein 
Kühlkörper mit 2,8°K/W nur 65x20x50 mm größ ist.

Auf http://powertrack.po.funpic.de/kuehlkoerper.pdf habe ich die 
Berechnung hochgeladen.
Kann bitte jemand einen Blick drüberwerfen und sagen ob die Rechnung 
stimmt?

Grüße Lukas
#1181253
Beim Wärmeleitwert als Grundformel heisst das nicht Watt/Millikelvin, 
sondern Watt/Meter*Kelvin (eigentlich Wm/m²K). Der Wärmewiderstand der 
Folie sieht dann etwas anders aus.
Tip: die Montagefläche des TO3 ist 1 Quadratzoll groß.

Arno

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 17 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.