Frage zum Datenblatt des F280x

Gast #1285758
Lesenswert?

Eine Frage zum Controller F2808 von TI:

Datenblatt: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f2808.pdf

Auf Seite 11 steht unter Features rechts oben "Up to Six 32-bit/Six 
16-bit Timers"

Leider kann ich aus dem restlichen Datenblatt nicht herausfinden 
wieviele Timer den jetzt wirklich auf dem F2808 vorhanden sind.

Kann mir jemand helfen?
Persönliche Seite #1286118
Lesenswert?

http://focus.ti.com/lit/ml/sprb176e/sprb176e.pdf Seite 4:
Der 2808 hat 14 Timer.
Man beachte den Hinweis:
Timers include CPU timers, PWM timers, eCAP timers, and Watchdog timers.

Auf Datenblatt Seite 27 ist ersichtlich, dass damit auch die 16 bit 
Timer vom ePWM-Modul gemeint sind. Er hat laut Seite 14

3 CPU Timer 32 bit
6 ePWM Timer 16 bit
4 eCAP Timer 32 bit
1 Watchdog Timer

Siehe auch
http://focus.ti.com/lit/ug/spru791e/spru791e.pdf
für die Erklärung des ePWM-Moduls.

Grüße,

Peter