Hallo,
ich habe hier ein Schaltnetzteil 24V 0,5A. Wegen Überspannung im Netz 
hats den 22uF/400V durchgeblasen sowie die bedrahtete primärseitige 
Sicherung.
Auf der Kappe der Si kann ich kaum lesbar entziffern : 2A 250V
Ich habe die 2A bei einem 12W SNT für übertrieben gehalten und dachte, 
es sollte event. 0,2A heißen. Aber die nun verwendeten 0,2A T hauts mir 
immer duch. Das SNT an sich funktioniert, ich habs mit meinem 65V 
Labornetzteil (hinter der Sicherung) getestet.

Braucht man für den Ladestrom in einen 22uF wirklich eine 2A Sicherung?
#1312932
Lesenswert?

Und auf ein ausreichendes Schaltvermögen (>1000A) achten, damit im Fall 
des Falles kein Lichtbogen stehen bleibt und Folgeschäden anrichtet.

Kleiner als 2A ist wegen dem Einschaltstromstoß und wegen möglichen 
Störimpulsen, bei denen die Sicherung nicht auslösen soll, nicht 
sinnvoll.

Mittelträge gibt es praktisch nicht mehr (War DIN-Norm), nach IEC-Norm 
nur noch flink oder träge, also hier träge.

Grüße, Peter
Gast #1312979
Lesenswert?

Das SNT ist eines von mehreren durch Überspannung (Blitzschlag) 
geschädigten Geräten. Ausserdem war das Teil neu nicht billig. Momentan 
stecken rund 5 Euro in Schalttransistor, Lade-C, Varistor und (falscher) 
Sicherung.

Leider ist das aufgrund der Miniaturbauweise eine bedrahtete 
Keramiksicherung 4x11 mm. Mein Problem ist, so ein Teil als Einzelstück 
zu bekommen.