Hi, immoment sprechen wir in unserer Ausbildung über 3 Phasensysteme. Dabei haben wir gelernt, dass bei symetrischen lasten, die Ströme im Sternpunkt=0 sind (ablesbar an einem 3phasen diagramm). Nun stellt sich mir aber die Frage, wie das in der Praxis aussieht. Mein Durchlauferhitzer hat z.b. einen Neutralleiter im Sternpunkt mit angeschlossen. (meine ich zumindest). Und im Grunde ist es doch so, dass aufgrund von Toleranzen in den Bauteilen nie eine Ausgleichung erreicht wird, sodass man diesen Leiter immer mit anschließen muss, oder? schönen Sonntag noch
>...sodass man diesen Leiter immer mit anschließen muss, oder?
nöööööö
die abweichungen sind in der regel recht gering. wenn der neutralleiter
nicht angeschlossen ist, und das netz dann unsymetrisch belastet wird
kommt es zu einer Sternpunktverschiebung. bei kleinen abweichungen ist
diese aber irrelevant
Achso, vielen Dank ! Wir haben noch nicht über unsymetrische Lasten gespochen... Gibts da irgendeinen "Wert" für den eine Prozentuale Abweichung von X keine Rolle spielt?