SPS - RS232 - LCD

Gast #1357382
Lesenswert?
• ▲
▼
Hey,

ich hab hier eine SPS von Phoenix Contact (ILC 150 ETH).
Die Steuerung hat eine Serielle Schnittstelle an die ich gern ein LCD 
anschließen würde. Vorzugsweise das EA SER204-92NLED von Electronic 
Assembly.

Laut Datenblatt lässt sich die Steureung aber nur mit 8E1 konfigurieren, 
das Display aber mit 8N1 konfiguriert ist.

Ich hab mal ein paar Versuche mit einem Atmega32 gemacht bezüglich der 
Seriellen Schnittstelle. Der hätte keine Probleme damit wenn ich ihn auf 
8N1 konfiguriere und im Daten im Format 8E1 schicken.

Weiß jemand wie sich das Display verhält wenn es zusätzlich noch ein 
Paritätsbit mit bekommt?

Zudem, weiß jemand welchen Pegel das Display akzeptiert. Standart RS232 
(+-12V) oder nur TTL?

Grüß grüß
Robert
#1357405
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

Robert schrieb:
> ich hab hier eine SPS von Phoenix Contact (ILC 150 ETH).
> Die Steuerung hat eine Serielle Schnittstelle an die ich gern ein LCD
> anschließen würde. Vorzugsweise das EA SER204-92NLED von Electronic
> Assembly.
>
> Laut Datenblatt lässt sich die Steureung aber nur mit 8E1 konfigurieren,
> das Display aber mit 8N1 konfiguriert ist.
>
> Ich hab mal ein paar Versuche mit einem Atmega32 gemacht bezüglich der
> Seriellen Schnittstelle. Der hätte keine Probleme damit wenn ich ihn auf
> 8N1 konfiguriere und im Daten im Format 8E1 schicken.
>
> Weiß jemand wie sich das Display verhält wenn es zusätzlich noch ein
> Paritätsbit mit bekommt?
Das hängt von der Intelligenz des Displays ab. Auch ein Mega32 sollte 
das Frame-Error-Flag setzen, wenn man 8E1 empfängt und sein UART auf 8N1 
steht.
Wenn das keiner auswertet, geht es trotzdem.
Das gilt auch für das Dispaly...
>
> Zudem, weiß jemand welchen Pegel das Display akzeptiert. Standart RS232
> (+-12V) oder nur TTL?

Wird doch ein Datenblatt für das Display geben, wo sowas drinsteht?

Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4065691
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Robert
Seit Deiner Frage ist einige Zeit vergangen (das Netz vergisst nichts). 
Da ich auch gerade dabei bin mit einem ILC über die RS232 Schnittstelle 
eine Anzeige zu realisieren, wollte ich nachfragen, ob Du mir einen Rat 
oder Tip mitgeben könntest? So kann ich auf dem Entwicklungsweg 
vielleicht mit weniger Problemen rechnen. Vielen Dank für Deinen Hilfe.
Gruss
Dani

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.