tester schrieb:
> hallo
>
> regelungstechnik:
>
> ich habe eine regelstrecke mit einer ordnung von 14. die
> zeitprozentkennwerte tabelle die ich so im netz find egehen leider nur
> bis 10. ordnung. weiss jemand wie man die kennwerte für die 14. ordnung
> herausbekommt?
>
> SIEHE SEITE 4, da ist so eine tabelle:
>
> http://www-rt.uni-paderborn.de/WWW/DEUTSCH/LEHRE/DOCS/Versuchsanleitung_RT1.pdf
>
> gruss
Hallo,
die Zahlen bekommt man heraus, in dem man das numerisch löst. Das geht
z.B. mit LTspice aber bestimmt auch mit den großen Matheprogrammen. Ich
habe einfach 14 entkoppelte RC-Filter mit T=1ms hintereinander
geschaltet und damit eine Transientenanalyse gemacht. Die Zahlen werden
mit .MEASURE aus den Daten der Transienanalyse berechnet.
Die Zahlen tu1x, tg1x, tug1x musst du durch 0,001 teilen.
Zur Kontrolle habe ich auch die Werte für N=10 rechnen lassen.
Beispiel N=10
Tu10 = tu10/0,001
Tg10 = tg10/0,001
Tu10/Tg10 = tug10/0,001
View --> SPICE Error Log
v10: v(10)=0.412592 at 0.009
dv10: d(v(10))=131.756 at 0.009
tu10: 9m-v10/dv10=0.00586852
tg10: 1/dv10=0.00758978
tug10: tu10/tg10=0.773213
v11: v(11)=0.41696 at 0.01
dv11: d(v(11))=125.11 at 0.01
tu11: 10m-v11/dv11=0.00666726
tg11: 1/dv11=0.00799296
tug11: tu11/tg11=0.834141
v12: v(12)=0.420733 at 0.011
dv12: d(v(12))=119.358 at 0.011
tu12: 11m-v12/dv12=0.00747504
tg12: 1/dv12=0.00837814
tug12: tu12/tg12=0.892208
v13: v(13)=0.424035 at 0.012
dv13: d(v(13))=114.381 at 0.012
tu13: 12m-v13/dv13=0.0082928
tg13: 1/dv13=0.00874269
tug13: tu13/tg13=0.948541
v14: v(14)=0.426955 at 0.013
dv14: d(v(14))=109.941 at 0.013
tu14: 13m-v14/dv14=0.0091165
tg14: 1/dv14=0.00909581
tug14: tu14/tg14=1.00227