Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabelquerschnitt berechnen Formel


von XC866 (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen

Ich sitze wieder mal mitten in der Wueste und habe meinen schlauen 
Buecher nicht dabei und habe auch ein extrem langsames Internet.

Ich wollte nur schnell Fragen ob jemand die Formel posten koennte um den 
min. Kabelquerschnitt zu berechnen.

Daten: Motor U = 24VDC  I = 7.5A     laenge unter 1m

Ich kann mich irgendwie errinern dass pro 1mm2 10A schon passen. Bin 
aber nicht mehr ganz sicher. Ich habe hier nur 4mm2 und gehe davon aus, 
dass das schon reichen wird.

Gruss und Danke

von ich (Gast)


Lesenswert?

wenn du eh nur 4mm² hast, dann ist die frage unnötig :-)
1mm² würde auch reichen.

von Joan P. (joan)


Lesenswert?

XC866 schrieb:
> Ich kann mich irgendwie errinern dass pro 1mm2 10A schon passen. Bin
> aber nicht mehr ganz sicher.

So kenn ichs auch fuer luftgekuehlte Leitungen.

von XC866 (Gast)


Lesenswert?

Ok Danke. Im Schema ist eben 6mm2 aufgefuert, dass hielt ich aber fuer 
zuviel.

Danke und Gruss aus dem Iran

von Benedikt K. (benedikt)


Lesenswert?

Pauschale Aussagen über den Querschnitt zu machen ist nicht so einfach, 
denn dieser hängt von mehreren Faktoren ab:
a) Belastbarkeit des Kabels (die wiederum vom Aufbau, der Anzahl der 
Adern, dem Material usw. abhängt)
b) zulässiger Spannungsabfall am Kabel. Wenn der Verbraucher am Ende der 
Leitung z.B. 12V haben möchte, aber nur noch 10V ankommen, dann ist es 
egal, ob das Kabel sogar noch mehr Strom verträgt, der Querschnitt muss 
dann soweit vergrößert werden, dass der Spannungsabfall ausreichend 
klein ist.

Üblicherweise wählt man daher den Querschnitt höher als er von der 
Belastbarkeit des Kabels her notwendig wäre, alleine schon um den 
Spannungsabfall und somit die Verluste im Kabel klein zu halten.

von Marcus K. (marcusk)


Lesenswert?

> Ok Danke. Im Schema ist eben 6mm2 aufgefuert, dass hielt ich aber fuer
> zuviel.

wenn das kabel 2km lang ist, und nur ein spannungsabfall von 1V 
vorhanden sein soll, dann wird nicht mal 6mm² reichen.

Es fehlen viel zu viele Informationen um etwas richtiges zu sagen.

von Michael S. (captain-stone)


Lesenswert?

Hallo XC866 (was haben sich Deine Eltern bei diesem Vornamen wohl 
gedacht...),


> Ich kann mich irgendwie errinern dass pro 1mm2 10A schon passen. Bin

5-6A pro mm2 kannst Du als Faustformel annehmen. Aber bei einem 4mm2 
Draht würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Das ist eher bei diesen 
Kupferpreisen schon fast Verschwendung.

Michael

von Da D. (dieter)


Lesenswert?

@ Marcus Kunze (marcusk):
> laenge unter 1m

von XC 866 (Gast)


Lesenswert?

Hallo Dieter

> 1m. Genau, geht nur um die Verdrahtung im Schrank. Fuer die restlichen 300m ist 
dann ein rieseiger Querschnitt verbaut, genau wegen dem Spannungsabfall.

Gruss

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.