crushermotor Steuerungsproblem

Gast #1451775
Lesenswert?

Problem: die Widerstände R21 bis R28 brennen sich wenn man den 
crushermotor aktiviert. (nicht immer). siehe den Schaltplan im Anhang

Ich habe den Plan untersucht und festgestellt dass der Motor durch 2 
parallel Triacs (SW10; SW9)gesteuert ist.===> ich habe solche Steuerung 
nicht gesehen ??  was ist die Rolle die SMD Widerstände (R21...R28)??
die Widerstände haben alle 1 Ohm, 0,25 W
warum die Widerstände gehen defekt? ist diese Ansteuerung richtig?

der Motor hat eine Leistung von 110 W  bei 230 V
der Motor ist zwischen A11(N) und A149 angeschlossen

SW9 und SW10 sind Triacs von ST Hersteller Type ACS120  mit 2A

Ich werde sehr dankbar bei jeder Hilfe und Unterstutzung
Angehängte Dateien:
Gast #1451871
Lesenswert?

Hallo radi,

Schaltplan lieber als "*.png". Damit erweiterst Du den potentiellen 
Leserkreis. Wer hat schon Lust nach Word Makroviren zu scannen ;-)

> Problem: die Widerstände R21 bis R28 brennen ...
Alle 8 Stück gleichzeitig?

> der Motor ist zwischen A11(N) und A149 angeschlossen
Du meinst A145, oder?

Mit freundlichen Grüßen
Guido
Angehängte Dateien:
#1452054
Lesenswert?

Widerstände brennen i.d.R. bei Überlastung ab.
Bist Du sicher, daß der Motor okay ist?

Die Widerstände R21 bis R24 und R25 bis R28 sollen vermutlich den 
Laststrom gleichmäßig auf die Triacs SW9 und SW10 verteilen.
Die Wurzel aus [1 Watt / 0,25 Ohm] ergibt 2 Ampere max. je Zweig, also 
auch je Triac.
Nun gibt's mindestens zwei Möglichkeiten:
a) Entweder stimmt die max. Leistungsangabe der SMD-Widerstände nicht 
oder
b) der Motor zieht für einen zu langen Zeitraum einen zu hohen 
Anlaufstrom (möglicherweise ist er auch blockiert oder hat gar einen 
Windungsschluß).

Häng doch mal anstatt des Motors eine kleine (Glühfaden-)Lampe (mit z.B. 
60W) dran. Brennen die Widerstände dann immer noch durch?
Wenn nicht, ist's der Motor der Probleme macht.
Gast #1452110
Lesenswert?

>>> der Motor ist zwischen A11(N) und A149 angeschlossen
>> Du meinst A145, oder?
> der motor ist zwische A11 und A145   ---richtig

Ich denke wohl eher zwischen A149 aund A145. So bald die Switches 
schalten ist A149 mit A11(N) verbunden.

Wenn der Motor in einem ungünstigen Augenblick eingeschaltet wird kann 
sein Anlaufstrom ein vielfaches seines Nennstrom betragen. Hier stellt 
sich die Frage was die Schaltung vor dem Transistor Q2 macht? Gibt es 
ggf. eine Vorrichtung die den Motor im Nulldurchgang des Spannung 
einschalten soll.

Um was für ein Gerät handelt es sich. Kann es sein, dass das Gerät nur 
im Leerlauf (unbelastet) eingeschaltet werden darf? Irgendwelche 
Hinweise in der Bedienungsanleitung?
Gast #1452251
Lesenswert?

Hallo Zusammen

Der Fehler tritt nicht immer auf ,, Ich habe 2 Motoren parallel zwischen 
A11 und A145 angeschlossen und mehrmal aktiviert, die R21..R28 werden 
nicht vebrannt..

ich habe den Anstiegstrom gemessen (ca 4 bis 5 A).
ich habe den motor geblockt und den Strom gemessen --Ca 2,9 A

Meine Frage : ist die Ansterung mit 2 parallel triac korekt ist ?teuert 
? waere dann nicht sinnfoller  mit 1 Triac (5 A) den Motor anzusteuern 
anstatt 2 parallel Triac ? und ohne Widersataende ?
was kann man als loesung vorschlagen?

die Frage: was die Schaltung vor dem Transistor Q2 macht??

 R43 ist mit der Port der microcontroller verbunden


Vielen Dank fuer Ihre Hilfe
Gast #1452367
Lesenswert?

> Der Fehler tritt nicht immer auf ,, Ich habe 2 Motoren parallel zwischen
> A11 und A145 angeschlossen und mehrmal aktiviert, die R21..R28 werden
> nicht vebrannt..

Laut Datenblatt von ST (Seite 4/11)
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/9469/acs120.pdf
soll der COM-Anschluss (Anschluss A11) des ACS120-7SB an N (Null- bzw. 
Neutralleiter) angeschlossen sein. An den OUT-Anschluss (Anschluss A145) 
des ACS120-7SB wird die Last (in Deinem Fall der Motor) angeschlossen. 
Der zweite Anschluss des Motors muss an L (Außenleiter bzw. Phase) 
angeschlossen werden. Dies kann doch nicht A11 sein, oder?

Kann es sein, dass Du den Motor mittels ACS in irgendeiner Weise 
kurzschließt?

Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #1454413
Lesenswert?

Hallo Radi,

oben schreibst Du
> der Motor hat eine Leistung von 110 W  bei 230 V
Laut Datenblatt hat der Motor jedoch eine Nennspannung von 115 V. Hat 
Deine Spannungsversorgung 230 V oder 115 V? Aus meiner Sicht sind Deine 
Darstellung(en) etwas verworren.

>ich habe den Anstiegstrom gemessen ~ 5 A,
Was meinst Du mit Anstiegstrom? Ist dies der Stromanstieg beim 
Einschalten? Beachte bitte, dass der maximale Einschaltstrom eines 
Wechselstrommotors (induktive Last) entscheidend davon abhängt bei 
welcher Phasenlage Du ihn einschaltest.

Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #1455946
Lesenswert?

Hallo Radi,

ehe Du irgendwelche Schutzmaßnahmen einleitest solltest Du den maximalen 
Einschaltstrom (Anlaufstrom) des Motors genau kennen. D. h. Du musst bei 
Deinem Test genau zum richtigen Zeitpunkt der Phase einschalten.

Im Datenblatt des Motors steht etwas von "Starting Voltage: 81 V MAX". 
Sagt Dir dies etwas? Im Zweifel solltest Du Dich hierüber mit dem 
Hersteller des Motors unterhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #1456871
Lesenswert?

Hallo Radi,

> Ich habe einfach die Widerstände (1 ohm 0,25 W) mit (1 Ohm; 0,5 W
> )ersetzt und hat es zurzeit funktioniert.

... ist natürlich eine Möglichkeit. Allerdings wäre es interessant die 
genaue Ursache für das Problem zu finden.

Mit freundlichen Grüßen
Guido

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren