Netzteil ohne Gasableiter Ex Bereich Zone 2

Gast #1462606
Lesenswert?

Moin!

Vielleicht kann mir ja mal jemand weiterhelfen.

Ich habe hier ein Netzteil eines Datenloggers vorliegen , welcher für 
den EX Bereich Zone 2 zugelassen ist.

In der Zuleitung zum Ringtrafo sind 2 Varistoren (jwls. in Reihe mit 
einer Thermosicherung) von L und N gegen Schutzleiter geschaltet. Was 
allerdings fehlt ist der Gasableiter Richtung PE.

Darf man das so überhaupt machen? Dachte der Gasableiter ist 
obligatorisch.

Gruß

Rex
Gast #1462829
Lesenswert?

www.beuth.de EN60079-X (0-11) kaufen und nachlesen ;)
Notwendige Schutzmaßnamen sind von der Zündschutzart und der Ex-Zone 
abhängig.
Pauschal kann man da garnichts sagen.

Gruß Anselm

p.S.: Wenn dieses Gerät eine Atex-Zulassung hat, kannst du 100% davon 
ausgehen dass es so okay ist :)
Gast #1462872
Lesenswert?

>Darf man das so überhaupt machen? Dachte der Gasableiter ist
>obligatorisch.

Bei ortsveränderlichen Geräten, bei denen die Schutzleiterverbindung 
ausschließlich über den Netzstecker erfolgt, ist der Gasableiter 
pflicht, weil es hier jederzeit zu einer ungewollten Unterbrechung des 
Schutzleiters kommen kann.

Bei deinem Datenlogger ist wahrscheinlich der Schutzleiteranschluß des 
Netzteils auf andere Weise dauerhaft und unlösbar mit dem Schutzleiter 
verbunden?

Kai Klaas

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren