Hallo, habe meinem Schweißgerät(Trafo) einen Lüfter spendiert und es funktioniert auch alles, wie ich ihn heute eingeschaltet habe ist die Sicherung(Keller) rausgeflogen. Kann es sein das der Lüfter nen Kondensator parallel benötigt. Ist sonst noch nie passiert, es war auf der niedrigsten Stromstufe und es ist beim einschalten des Netzschalters passiert nicht beim Schweißbeginn. Also das Gerät ist aber in Ordnung entweder war es Zufall oder der Lüfter(Neu) ist die Ursache. Kann sich das jemand erklären? Der Lüfter zieht nämlich nur 125mA bei 220V. Wäre eigentlich kein Problem einfach die Sicherung wieder reinzumachen, wenn sie nicht in der Wohnung des Vermieters wäre der zurzeit im Urlaub ist. Habe nämlich schonmal deswegen seinen Verrtreter(Schwager) geholt der nen Wohnungsschlüssel hat und sie mir wieder reingemacht hat. Naja der muss jetzt nochmal antanzen aber ein 3te mal will ich ihn nicht holen. Was sollte ich mit reinbauen? Bohrmaschinen haben auch meist nen Kondensator drin.
War wohl Zufall, jedenfalls liegt's nicht am Lüfter. Was ist das für eine Sicherung ? Normaler Sicherheitsschalter 16A ? Bei der Einschaltlast (von Induktivitäten - Schweisstrafo) entweder eine Klasse höher absichern (Nicht sehr empfehlenswert, da dann kein Leitungsschutz mehr) oder einen, mit anderer Auslösekennlinie einsetzen. Oder - was teueres - 'nen Nullspannungsschalter.
[edit] Motorschutzschalter ist auch noch eine Alternative - ebenfalls etwas teuerer. (/edit)
Hallo, wird wohl Zufall gewesen sein, das erste mal bin ich mit der Elektrode kleben geblieben, deswegen ist die Sicherung geflogen und jetzt wie gesagt beim Einschalten des Gerätes. Gibt es Machanische Nullspannungsschalter? Ja ist der ganz normale Sicherungsautomat. Wie ist diese Kennlinie gekennzeichnet? Dann werde ich den Vermieter mal bitten einen anderen reinzumachen. Oder gibt es einfach nur träge, mittelträge und flink superfli....?
Ist ja komisch, der Lüfter ist, sonst ok? Und wenn Du den Lüfter wieder abklemmst? Ist der Lüfter versehentlich zwischen 2 Phasen geklemmt? Und wenn Du den Lüfter erst zeitverzöger anklemmst? Und wenn Du den Lüfter an eine andere Steckdose / Sicherungskreis hängst? Welcher Lüfter genau? Ist der FI oder die Sicherung geflogen, eine oder alle 3 Phasen verbunden? Da brauchen wir schon mehr Infos, wie immer.
Es gibt Automaten mit B-, H- und L-Kennlinie. H- ist der normale Haushaltautomat, B- ist die Träge Variante und L- für hohe Einschaltlasten. Wenn du dem Elektriker dein Problem schilderst, wird er wissen, was zu Tun ist. Arbeiten an der Hauselektrik nur von Elektrofachkraft ausführen lassen !!!!
Hallo, also Fehlanschluß schließe ich aus, das habe ich wirklich sauber und stabil angeschloßen. Es ist nur eine Phase also ganz normal 220V weiß nicht ob FI oder normale Sicherung rausgeflogen ist, vermute aber normale Sicherung. Sobald der Vermieter da ist werd ich mal fragen das da die L-Variante reinkommt.
Hi! <Es gibt Automaten mit B-, H- und L-Kennlinie. Also "B16" kenne ich, aber H- und L- ist mir noch nicht untergekommen. Da wird dann eher der "C16" gefragt sein. MFG Uwe
Asche auf mein Haupt. Sind ururalte Bezeichnungen...... Hier was Aktuelles : http://www.soundlight.de/techtips/lss.htm
Hallo, ok danke das hat sehr geholfen werde dem Vermieter mal sowas zu Gemüt führen am besten die C oder K-Version.