Probleme mit A/D-Wandlung beim ATMEGA8535

Gast #109502
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

habe komisches Problem mit dem ATMEGA8535. Möchte einfach nur eine
'single conversion'. Das klappt auch ganz gut, aber immer nur einmal
nach dem Reset, dann steht immer wieder das gleiche Ergebnis in ADCH
und ADCL - obwohl ich die Umwandlung (sbi ADCSRA,ADSC)nochmal neu
starte. Frage das Bit auch ab und greife dann erst (wenn ADSC low ist)
auf ADCH und ADCL zu. Hat jemand Erfahrung mit den A/D-Wandlern oder
kann mir jemand ein lauffähiges Beispiel schicken?

Vielen Dank
Gast #109503
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo!

Du musst auf die Reihenfolge achten, in der du das Ergebnis aus den
Registern ADCH und ADCL liest.. im Datenblatt steht das  genau
beschrieben, liest du in der falschen Reihenfolge aus, werden die
Register NIE neu beschrieben.