Auszug aus dem Datenblatt eines S6055R Current - On State (It (AV)) (Max) 35A Current - On State (It (RMS) (Max) 55A Mir ist nicht ganz klar fuer was es bezueglich des Laststromes diese zwei Parameter : (It (AV)) und (It (RMS) gibt. Kann mir mal bitte jemand erklaeren was speziell der erste Parameter bedeutet und was der Unterschied der beiden Parameter ist. Ich bin auf der Suche nach SCR's mit denen ich 45A 220V schalten kann (2SCR Back2Back). Gruss Ju
@ Juergen G. (jup) >Current - On State (It (AV)) (Max) 35A Mittelwert des Stroms >Current - On State (It (RMS) (Max) 55A Effektivwert des Stroms. Beide unterscheiden sich vor allem bei kleinen Phasenanschnittwinkeln. >Ich bin auf der Suche nach SCR's mit denen ich 45A 220V schalten kann >(2SCR Back2Back). Du weisst hoffentlich, dass man einen Triac sooo einfach nicht nachbauen kann? MFG Falk
Danke Falk,
>Du weisst hoffentlich, dass man einen Triac sooo einfach nicht nachbauen
kann?
Das ist mir schon klar.
Problem ist, das ich hier 220V zwischen den Phasen habe und bei den
meisten Installationen weder PE noch N existiert.
Da bin ich bei Tests mit Triacs schon gegen die Wand gelaufen. Mit 2
SCR's funktionierts einwandfrei.
Angeschlossen werden Heizwiderstaende mit 4400W.
Ich schneide die Phasen nicht an, ich schalte im Nulldurchgang und lasse
die Wellen paketweise durch.
Ju
@ Juergen G. (jup) >Problem ist, das ich hier 220V zwischen den Phasen habe und bei den >meisten Installationen weder PE noch N existiert. Bis du in Amiland? Das Land der begrenzten Stromnetzqualität? ;-) >Ich schneide die Phasen nicht an, ich schalte im Nulldurchgang und lasse >die Wellen paketweise durch. Na dann kannst du einfach zwichen RMS und AV umrechnen. RMS = AV *1,11 Formfaktor vom Sinus. http://de.wikipedia.org/wiki/Crestfaktor MFG Falk
@ Falk
>Bis du in Amiland? Das Land der begrenzten Stromnetzqualität? ;-)
Schlimmer noch ... da wo es keine "Stromnetzqualität" gibt und keiner
weiss was ein Standard ist.
Danke fuer dei Formel und den Link, das Hilft mir weiter.
Ju
>Problem ist, das ich hier 220V zwischen den Phasen habe und bei den >meisten Installationen weder PE noch N existiert. meinst Du wirklich zw. den Phasen? Da sind aber 400V. @ Falk Brunner (falk) >@ Juergen G. (jup) >Bis du in Amiland? Das Land der begrenzten Stromnetzqualität? ;-) Zwischen den Phasen ist auch bei uns bei mittleren Leistungen üblich. Ich habe hier z.B. einen Durchlauferhitzer, der zw. den Phasen hängt (sowas wie der Clage MH7)
@ Jens G. (jensig)
>meinst Du wirklich zw. den Phasen? Da sind aber 400V.
In Amiland gibt es so lustige Sachen mit zwei Phasen, die 180 Grad
verschoben sind. Macht dann 2x110V.
MFG
Falk
achso - die haben eben schon Gegentakt erfunden - gut zur Störunterdrückung ;-)