Hallo, ich habe letztens bei einem Bekannten (TN-C-S Netz) eine Lampe angebracht. Phase durch Leitungsschutzschalter vom Netz getrennt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der FI (30 mA) auslöst, sobald ich den Neutralleiter berühre. Ein Duspol zeigt zwischen Neutral- und Schutzleiter eine Spannung von 10 Volt an. Ist das ein Hinweis auf einen Fehler in der Elektroinstallation? Oder kann man das noch als normalen Spannungsabfall über den Neutralleiter ansehen?
Gast
#1562026
10V kommen wir ein wenig zu viel vor, auch ist mir bis jetzt noch keine Installation untergekommen bei der beim berühren vom Neutralleiter der FI auslöst. Das in diesem Fall bei 10V wirklich 30mA fließen muss der widerstand ja kleiner als 300 Ohm sein, das ist mit einer einfachen Berührung nicht zu schaffen. Fazit: irgendewas stimmt nicht.
Frank Herbert schrieb: > Hallo, > ich habe letztens bei einem Bekannten (TN-C-S Netz) eine Lampe > angebracht. Phase durch Leitungsschutzschalter vom Netz getrennt. Dabei > ist mir aufgefallen, dass der FI (30 mA) auslöst, sobald ich den > Neutralleiter berühre. Du meinst damit das Du PE und N direkt verbindest? Damit bringst Du den RCD in 99% der Fälle zum auslösen. > Ein Duspol zeigt zwischen Neutral- und > Schutzleiter eine Spannung von 10 Volt an. Ist das ein Hinweis auf einen > Fehler in der Elektroinstallation? Oder kann man das noch als normalen > Spannungsabfall über den Neutralleiter ansehen? Jein. Da müßte im gleichen Stromkreis schon gleichzeitg ein starker Verbraucher aktiv sein und außerdem die Leitungslänge recht groß. Dann kann am vom PA entfernten Ende schon eine Spannungsdifferenz in dieser Größenordnung (5-10V) zwischen N und PE auftreten. Ist jedoch bei diesem Meßergebnis Dein Duspol der einzige Verbraucher im Stromkreis und sonst nix aktiv: Dann würde ich mal die Verbindungen PE/N an der PEN Auftrennung im Verteiler des Hauses sowie die Verbindungen am PA der Hauses mal prüfen/prüfen lassen. Ein guter Elektriker sollte das hinbekommen. Will sagen, ohne mehr Infos über Dein Objekt kann man nur die grobe Suchrichtung angeben.
Gast
#1562115
Bei 10 V zwischen PE und N sollte bald mal ein Fachmann genauer nachsehen. Evtl. Großverbraucher an langer Leitung oder lockere Schrauben irgendwo ??
Antwort schreiben
Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.