Moin, weiß jemand, was I nc = 10 kA auf einem FI bedeutet? Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung IronBull
|
Anzeige
|
FI- Schutzschslter
Gast
#1593131
Moin, weiß jemand, was I nc = 10 kA auf einem FI bedeutet? Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung IronBull IronBull schrieb: > Moin, weiß jemand, was I nc = 10 kA auf einem FI bedeutet? > > > Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung > IronBull Das ist der Stromwert, der im Überlastfall noch sicher getrennt wird. Hier 10kA. Setzt ein definierten Prüfpuls nach DIN/EN Norm voraus (Nummer müßte ich nachsehen) Du findest diese Angabe auch auf LSS ("Sicherungsautomat"), typische Angaben sind 6000 und 10000A. 15kA dann häufiger in für die Industriebereiche eingesetzen LSS.
Gast
#1593163
Danke ^^ Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |