Hallo,

ich habe ein 12V Gerät welches mit externen Netzteil von 80W betrieben 
wird. Das NT ist kurzschlussfest.
Meine Frage ist:
Ist unbedingt eine Schmelzsicherung im Gerät Vorschrift oder reicht eine 
Polyswitch zu?
Eine Sicherung will ich auf jeden Fall, die Frage ist nur was erlaubt 
mir die Norm. Vielleicht habt ihr noch einen Hinweis in welcher Norm ich 
am besten suchen sollte.

Vielen Dank :)
#1602092
Lesenswert?

Ob Dein Netzteil kurzschlussfest ist, spielt bei der Absicherung des zu 
vorsorgenden Geraets erstmal keine Rolle. Waere es nicht kurzschluss- 
oder ueberlastfest, braeuchte es bereits eine eigene Sicherung.

Im Allgemeinen kann man sagen, dass eine Sicherung immer dann durch eine 
Sicherung anderer Bauart ersetzt werden kann, wenn deren 
Ausloesecharakteristika gleich oder besser sind.

Bei einem Polyswitch darf natuerlich von dem automatischen Rueckstellen 
ebenfalls kein Risiko ausgehen.

Fuendig werden muesstest Du in IEC 60269 bzw. VDE 636.