Ich möchte vier Schalter mit einem MC verbinden.
Die internen Pull Ups sind aktiviert.

Da die Reichweite meiner Funkmodule nicht ausreicht muss ich leider ein 
ca. 50m langes Kabel verwenden.
Kann ich da ein Netzwerkkabel verwenden?
Die sind ja mittlerweile ziemlich günstig zu bekommen. 50m rund 15€

Vier Leitungen werden einfach mit dem Taster auf GND geschaltet.

lg, philip

von Düsendieb (Gast)


Lesenswert?

Bei der Länge werden die internen Pull Up´s nicht rechen, da muss mehr 
Strom fließen. Würde 1K Pull Up mehmen.

Das Kabel müsste OK sein.

Axel

von Phil (Gast)


Lesenswert?

ok, alles klar, danke

von Falk B. (falk)


Lesenswert?

@  Düsendieb (Gast)

>Bei der Länge werden die internen Pull Up´s nicht rechen, da muss mehr
>Strom fließen.

Wie kommst du auf diese komische Aussage?

von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?

1k Pullup nehmen.

von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite


Lesenswert?

Die lange Leitung ist eine schöne Antenne.
Da fängst Du dir eventuell auch Störungen ein.

von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?

Deshalb die externen Pullup von 1k, um diesen störenden Einfluß zu 
reduzieren.