SPS S7 Eingangspegel

Gast #1682441
Lesenswert?
• ▲
▼
Guten Tag,
ich bin komplett Anfänger in SPS S7 Bereich. Ich würde gerne wissen ob 
ein 3V Pegel auf dem Digital Eingang des S7 als High erkannt wird? Kann 
man den Schaltpegel irgendwie in der SPS einstellen zb. wie folgt:
 Digitaler Eingang 1: 0V --> 3V  gibt Low --> High
                  und 3V --> 0V  gibt High --> Low
Danke schön
Gast #1682494
Lesenswert?
• ▲
▼
>Guten Tag,
Hallo!

>ich bin komplett Anfänger in SPS S7 Bereich. Ich würde gerne wissen ob
>ein 3V Pegel auf dem Digital Eingang des S7 als High erkannt wird?
Nein.
Eingangsspannungen bei Nennwert DC 24V ( z.B. 6ES7321-1BL00-0AA0 ):
für Signal "1" -> 13 bis 30V
für Signal "0" -> -30 bis +5V

>Kann man den Schaltpegel irgendwie in der SPS einstellen zb. wie folgt:
> Digitaler Eingang 1: 0V --> 3V  gibt Low --> High
>                  und 3V --> 0V  gibt High --> Low
Nein.

>Danke schön
Bitteschön!

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.