Hallo, ich arbeite gerade mit dem SBI eines Cortex M3-Toshiba TMPM330FDFG und bin über das o.g. Bit "gestolpert" Im Datenblatt steht nur "0: Transfer Continue" und "1: Transfer forced termination". Kann mir jemand dem Sinn des Transfer-Modus "Zwangsende" erklären? Danke :) T.Müller
Gast
#1803952
Hi Thomas, das SIOINH bit wird im Falle von externem Clock benötigt, da sonst ständig Daten gesendet bzw. empfangen würden. Wenn der M330 als Master betrieben wird, also selbst den Takt zur Verfügung stellt, wirst Du das bit nicht benötigen, auch wenn Du es korrekt initialisieren mußt. Die Funktion ist, wenn notwendig, eine Übertragung sofort zu beenden. Siehe auch "SIOS", welches das aktuelle Byte noch transferiert bzw empfängt. Gruß