Dürfen Strom- und (SPS-)Steuerleitungen, ausreichende Isolierung vorausgesetzt, innerhalb eines Kabels verlegt werden?
Wie stellst du dir eine "ausreichende Isolierung" innerhalb eines Kabels vor?
Ich glaube er meint folgendes. Z.B. wenn er ein 20poliges Kabel benutzt. Ob er dann Adern 1-18 als Signalleitung und Ader 19-20 als Versorgungsleitung verwenden darf.
So lange die gleiche Spannung auf allen Adern ist, kein Problem. Daher muss man ggf. die Steuersignale in 230V realisieren. 24V und 230V mischen ist natürlich nicht zulässig. Axel
> 24V und 230V mischen ist natürlich nicht zulässig.
Danke für die Antwort, nur in welcher Norm/Vorschrift finde ich genau
diese Aussage?
Sicher dürfen Last- und Steuerleitungen in einem Kabel zusammengefasst werden, wenn entsprechende Isolierung vorhanden ist. Verschiedene Hersteller bieten da auch passendes an.
muss nun doch Mikki zustimmen und mein "ist natürlich nicht zulässig" in ein "macht man normaler Weise nicht" abschwächen. Bei Servomaschinen z.B. ist alles an einem Stecker und damit in einem Kabel zusammengefasst. Axel
Es ist eine Frage der Laenge und der Signale, ob so ein Aufbau Sinn macht. Mit einer Abschirmung drum erfuellt man schnell mal eine Vorschrift, aber koppeln koennen die Signale trotzdem.