Dürfen Strom- und (SPS-)Steuerleitungen, ausreichende Isolierung vorausgesetzt, innerhalb eines Kabels verlegt werden?
|
Anzeige
|
Strom- und Steuerleitungen
Gast
#1849934
Dürfen Strom- und (SPS-)Steuerleitungen, ausreichende Isolierung vorausgesetzt, innerhalb eines Kabels verlegt werden?
Gast
#1849936
Wie stellst du dir eine "ausreichende Isolierung" innerhalb eines Kabels vor? Ich glaube er meint folgendes. Z.B. wenn er ein 20poliges Kabel benutzt. Ob er dann Adern 1-18 als Signalleitung und Ader 19-20 als Versorgungsleitung verwenden darf.
Gast
#1849946
Ich weis was er meint.
Gast
#1849949
So lange die gleiche Spannung auf allen Adern ist, kein Problem. Daher muss man ggf. die Steuersignale in 230V realisieren. 24V und 230V mischen ist natürlich nicht zulässig. Axel
Gast
#1849955
> 24V und 230V mischen ist natürlich nicht zulässig.
Danke für die Antwort, nur in welcher Norm/Vorschrift finde ich genau
diese Aussage?
Sicher dürfen Last- und Steuerleitungen in einem Kabel zusammengefasst werden, wenn entsprechende Isolierung vorhanden ist. Verschiedene Hersteller bieten da auch passendes an.
Gast
#1849990
muss nun doch Mikki zustimmen und mein "ist natürlich nicht zulässig" in ein "macht man normaler Weise nicht" abschwächen. Bei Servomaschinen z.B. ist alles an einem Stecker und damit in einem Kabel zusammengefasst. Axel Es ist eine Frage der Laenge und der Signale, ob so ein Aufbau Sinn macht. Mit einer Abschirmung drum erfuellt man schnell mal eine Vorschrift, aber koppeln koennen die Signale trotzdem. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |