mikrocontroller.net

Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP TI F28027 mit mcp4922 per SPI


Autor: Micha1084 (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Hallo,

ich habe einen Piccolo MCU controlstick mit einem F28027. Diesen habe 
ich mit einem MCP4922 verbunden, allerdings wird bei der 
Datenübertragung das zuerst gesendete Bit nicht richtig übertragen und 
immer als 0 interpretiert. Dadurch kann ich den DACA ohne Probleme 
benutzen, aber den DACB nicht ansprechen, da dieser genau über dieses 
bit angesprochen wird.

Meine TI Register sind wie folgt gesetzt.

SpiaRegs.SPICCR.all =0x008F;
SpiaRegs.SPICCR.bit.CLKPOLARITY = 0;
SpiaRegs.SPICTL.all =0x0006;
SpiaRegs.SPICTL.bit.CLK_PHASE = 0;
SpiaRegs.SPIBRR =0x007E;
SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;
SpiaRegs.SPIFFTX.all=0xE040;
SpiaRegs.SPIFFRX.all=0x2044;
SpiaRegs.SPIFFCT.all=0x0;

Polarity und Phase habe ich schon alle 4 Möglichkeiten getestet. Es 
funktioniert nur wenn beides 0 ist. Aber eben mit oben beschriebenem 
Fehler.

Beim MCP habe ich den Shutdown Pin auf 3,3 V und den LDAC auf 0V.

Weiß vielleicht jemand einen Lösungsansatz ?

MfG Michael

Autor: Micha1084 (Gast)
Datum:

Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Wenn man den LDAC Pin auf "1" setzt 
und nach dem Schreibvorgang kurz togglet funktioniert alles. Außerdem 
muss noch Polarity auf 0 und Phase auf 1.

Jetzt gehts ohne Probleme.

MfG Micha

Antwort schreiben

Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per E-Mail über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.

Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!

  • Groß- und Kleinschreibung verwenden
  • Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang

Formatierung (mehr Informationen...)

  • [c]C-Code[/c]
  • [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] - Link zu Artikel
  • Verweis auf anderen Beitrag einfügen: Rechtsklick auf Beitragstitel,
    "Adresse kopieren", und in den Text einfügen




Bild automatisch verkleinern, falls nötig
Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder
GIF-Format hochladen. Siehe Bildformate.
Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten,
für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Mit dem Abschicken bestätigst du, die Nutzungsbedingungen anzuerkennen.