Nachdem ich mich eine ganze Weile über die zu große Schalthysterese
meiner Fußbodenheizungsthermostate geärgert habe, wurde ein Exemplar
demontiert und das Innenleben zu Papier gebracht. Der mich
interessierende Schaltungsteil ist im Dateianhang zu besichtigen. Ich
würde mich freuen, wenn jemand die Funktion der beiden OPV's und
Möglichkeiten zur Änderung der Schalthysterese erläutern könnte.


Besten Dank
Angehängte Dateien:
Gast #143090
R5 ist vermutlich für die Hysterese zuständig. Ansonsten würde ich die
Schaltung in ein Simulationsprogramm eingeben un mir die Vorgänge
anschauen.


SG Josef
Gast #143091
@Axel,

R5 vergrößern heisst Hysterese verkleinern.

Im Prinzip funktioniert das wie eine Mitkopplung. Grob gesagt wirkt R5
mit (KTY parallel 10k) als Spannungsteiler.

Für den Anfang einfach mal 2M2 für R5 einsetzen und probieren. Dabei
wird sich aber auch geringfügig deine Temperaturskala verändern.

Robert

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 21 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.