ADC: 12Bit = 4096 diskrete Werte -> Referenz / 4095? Referenz / 4096?

Gast #2068669
Lesenswert?

Hallo zusammen!

Ich habe mal eine Frage zum ADC.

Ich habe 12Bit Auslösung, also 4096 diskrete Werte 0 - 4095.

Jetzt habe ich meine Referenzspannung. Und ich messe einen Wert.

Rechne ich jetzt
1
   Vref
2
   ---- * ADC-Wert
3
   4096
oder, da 0V ja auch 0 ergibt
1
   Vref
2
   ---- * ADC-Wert
3
   4095

Um es mal auf meinen Anwendungsfall zu anzuwenden:

Vref = 3V
Eingangsspannung von 1,5 bis 3V
1
    3V
2
   ---- * ADC-Wert = Spannung am Eingang
3
   4096
...oder halt durch die 4095?
Gast #2069848
Lesenswert?

Hallo,

ganz so einfach ist es leider nicht.
Der genaue Wert hängt immer von der implementierten "idealen 
Transferkurve" ab.

Siehe auch Seite 6+7:

http://www.infineon.com/dgdl/ap3212111-ADC-Measurement-v11.pdf?folderId=db3a304313719f4f011372875d300070&fileId=db3a304318f3fe2901191955cd3c2de3

viele (single ended) ADCs "runden" bereits von sich aus indem der erste 
ADC-Schritt nicht nominal bei 1 LSB sondern bei 0.5 LSBs erfolgt.

Allerdings ist das ganze bei 2LSB Offset und INL eher eine akademische 
Betrachtung.

Gruß Anja