Frage zu Kty81-222 und Programmierung

Gast #2169387
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo

Ich hab mein Kty81-222 an einen 8 Bit AD angeschlossen.
Der Vorwiderstand ist 2,7kohm groß. (Richtig????)

Die Programmierung ist im Anhang.

Meine Rechnung:

bei +40 Grad ADC Wert = 47
bei +18 Grad ADC Wert = 41

Temp = k*ADC+d

d= 40-3,6666...7*47= -132,02
k= (40-18)/(47-41)= 22/6= 3,666.....

Also kann ich ja mit dieser Formel -> Temp=k*ADC+d ja meinen Wert im C 
Programm errechnen.

z.B (40 Grad): Temp = 3.666....*47-132,02= 40 Grad.

Rechnung ist aus einem Thema in diesem Forum übernommen worden.

Meine Frage dazu ist jetzt:

Die Aufkösung wie er die Werte jetzt ausgibt sind ziemlich schlecht.
Bei ADC Wert von 42 bekomme ich 22 Grad angezeigt.
Bei ADC Wert von 43 bekomme ich 25,6 Grad angezeigt.
Bei ADC Wert von 44 bekomme ich 29,3 Grad angezeigt.

Wie könnte ich diese Auflösung verbessern?

1. Vorwiderstand ändern?

oder .........

Falls ich Informationen vergessen habe bitt nachfragen.

Für Anregungen und Hilfe bin ich sehr dankbar.

Mfg Tobias
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.