Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC Versorgung: Minus über PA/Masse


von Bastler (Gast)


Lesenswert?

Hi.

Im KFz Bereich ist es ja üblich, den Minus über die Karosserie zu 
führen.

Kann man das auch im Hausbereich machen, d.H. nur 40 bis +60V DC als 
roten 2,5mm² Einzeldraht verlegen und Minus über Masse laufen lassen? 
Masse ist in dem Fall Schirmung aller Leitungen sowie der gesamte 
Potentialausgleich der TK Anlage (SAT/Netzwerk/Telefon)
Potentialausgleich wird als 4mm Einzeldraht mitgeführt.

Masse/PA ist auf jeden Fall mit Minus verbunden. Alleine schon aus 
technischen Gründen, funktioniert nicht anders. Spätesdens an den 
Verteilverstärkern ist eine Verbindung da.
Es wäre ja unötig, nochmal 2,5mm² Minusader mitzzuverlegen, wenn der 
Strom ohnehin zum größten Teil über die 4mm² PA Ader und Schirmungen 
fließen würde. Um das zu vermeiden, müsste ich komplett 
potentialgetrennte DCDC Wandler nutzen, die nochmals teurer sind.

Die komplette TK Installation wird mittels DC von einer zentralen Stelle 
versorgt, mittels mitgeführten 2,5mm² Einzelader(n). 230V AC mit 
Einzelader(n) im gleichen Rohr/Kabelkanal wie die TK Leitungen = 
Bauchweh.
Die aktive Technik sitzt so ungünstig, dass eine 230V Versorgung nur 
dezentral aus mehreren Stromkreisen möglich wäre. Es ist aber 
netztechnisch schlecht, wenn an einer Stelle der Strom ausfällt, da es 
ein aktiver Bus ist. (Switch an Switch in einer Linie hintereinander 
kaskadiert, sowohl TV als auch LAN)
Ein NYM zusätzlich nebenher zu führen ist nicht machbar, da alles in ein 
Rohr muss, welches mit ca 25mm Innendurchmesser nicht gerade üppig ist.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.