Hi, Kann man ein PT1000 2leiter auch als 3leiter klemmen? Laut Schema ist es ja nix anderes, als daß eine extraleitung zum PT1000 geht, und dort mit einer Messleitung Kurzgeschlossen ist.
|
Anzeige
|
PT1000 2leiter als 3leiter klemmen
Gast
#2398240
Hi, Kann man ein PT1000 2leiter auch als 3leiter klemmen? Laut Schema ist es ja nix anderes, als daß eine extraleitung zum PT1000 geht, und dort mit einer Messleitung Kurzgeschlossen ist.
Gast
#2398244
Nachtrag: Also ich meine, daß ich 100m 3adriges kabel zum Sensor verlege, und dort 2 kurzschliesse.
Gast
#2398250
Die dritte Leitung dient als Messleitung zur Kompensation der
Leitungslänge.
Diese muß den gleichen Querschnitt und die gleiche Länge wie die
Messleitungen haben.
M1 ______________________________
|
PT100
M2 ________________________________|
|
K ________________________________|
Dir Temperatur wird über den Widerstand zwischen Messletung 1(M1) und 2
(M2)
ermittelt.
Der Widerstand der Messleitung wird bei 2-Leiter mit berücksichtigt und
somit stimmt der Widerstandswert nicht mit dem am PT100 überein
(R=M1+PT100+M2).
Über die Kompensationsleitung (K) und M2 wird der Leitungswiderstand
ermittelt und dann heraus gerechnet, so das der wahre Wert vom PT100
Angezeigt werden kann.
Gast
#2398252
Ja so kannst du es machen, noch genauer ist eine 4-Leiter-Schaltung. Dort wird auch noch der Spannungsabfall am Sensor berechnet und kann kompensiert werden.
Gast
#2398253
Mehr zum Anschluß mit 3-Leiter bzw. 4-Leiter-Technik findet sich unter http://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung
Gast
#2398265
Besten Dank, ich hab gehofft es so machen zu können, war mir aber nicht sicher. Und danke für den Link, hab nur die Beschreibung was 3leiter ist gefunden bei Wiki. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |