Ich würde gerne die Spannung an einem Shunt messen. Ich würde die 
interne Referenzspannung von 2,56V nehmen. Meine Frage ist jetzt: darf 
die verstärkte Differenzspannung die 2,56V nicht überschreiten ODER 
sollen die beiden ausgemessenen Spannungen einzeln die 2,56V nicht 
überschreiten?

Vielen Dank im Voraus!

MfG
Kerik
OP #2404095
Lesenswert?

Um das zusammenzufassen:

  - Die Spannung darf an den beiden Eingängen die Vcc+0,5V nicht 
überschreiten, aber sie dürfen weit über die Referenzspannung sein?
  - Nur die verstärkte Differenzspannung ist an die Referenzspannung 
gebunden?

Beispiel dazu: wenn U1 = 4,7 und U2 = 4,8, dann ist die verstärkte 
Differenzspannung (U2-U1)*10 = (4,8V-4,7V)*10 = 1V. Bei der interenen 
Referenzspannung von 2,56V soll das ohne Probleme gemessen werden, 
richtig?