hallo ich habe ein größeren Trafo wo ich an der Sekundärspule 2x28 Volt und 1x12 Volt bei 230volt Eingangsspannung messe. ich habe ich bei der 12v spule 13 Windungen gezählt das heißt doch das die Eingangsspule (230v) 250 und die beiden 28 Volt spulen 30 Windungen haben müssen oder? Aber jetzt komme ich nicht weiter die beiden 28 Volt Spulen sollen jetzt beide 25 Volt haben bei der12 Volt spule ist die Spannung egal. was muss ich jetzt machen ? ich muss doch die Windungszahl der Eingangsspule erhöhen oder? und wenn ja wie viel? ich bedanke mich jetzt schon mal! LG Markus
wenn die 12 V 13 Windungen haben. Wieviele haben dann wohl 24 V ? Gruss Bernd
> was muss ich jetzt machen ? ich muss doch die Windungszahl der > Eingangsspule erhöhen oder? und wenn ja wie viel? Also deine Rechnungen sind so richtig. Du kannst entweder die Windungszahl der Primärwicklung erhöhen (einfach ein paar Windungen auf den Kern und sinnrichtig in Reihe zur Primärwicklung schalten) oder die Windungszahlen der 28V-Wicklungen verringern (um wieviel sagt dir jeweils der Dreisatz, den hast du ja selbst schon angewendet).