Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich TVS/ Suppressordioden. Sind diese ähnlich einer Zenerdiode zur Spannungsbegrenzung/-stabilisierung, wie in Abb. 1 dargestellt, einsetzbar? Im konkreten Fall möchte ich 4 TVS Arrays mit je 8 Elementen (vgl. Datenblatt) zur Begrenzung des maximalen Spannungsabfalls an den 32 analogen Eingängen der folgenden Messkarte einsetzten. Daten Messkarte: 32 Analogeingänge Bidirektional, Messbereich: - 10V … + 10 V Eingangsimpedanz RMK = 1 Gigaohm, CMK = 30 pF Max. Eingangsspannung (eingeschaltet) Umax = +- 13,5 V An der Messkarte werden unteranderem 2 Messwandler (0 … 10 V Ausgang : 0 … 200 °C) für PT100 Fühler angeschlossen. Im Fehlerfall (z. B. Kabel- oder Sensorbruch) liegen jedoch knapp 24 V, also Netzteilspannung (24 V SPS Netzteil, max. 5 A), am Ausgang des Messwandlers an. Laut Datenblatt ist die „Reverse Breakdown Voltage“ 13,3 V bei 1 mA und „Clamping Voltage“ 19 V bei 5 A. Kann ich davon ausgehen, dass der maximale Spannungsabfall an der Diode im Bereich der 13,3 V liegt, wenn ich den maximalen Strom durch die Diode mit einen Vorwiderstand auf z. B. 1 mA bei 24 V Eingangsspannung begrenze? Schon mal danke für die Hilfen. Viele Grüße Sebastian