Wechselrichter Absicherung

#2578937
Lesenswert?

Also wie es Sinn macht, damit kenn ich mich besser aus :-)

Auf jeden Fall die 12-V-Seite, gegen Überlast und Gerätedefekt. Die 
230-V-Seite normalerweise nicht. Nur wenn Gefahr besteht, dass eine 
Fremdspannung von "hinten" (230V) kommt, dann würde ich da auch 
absichern.

Die kommerziellen Geräte, die ich kenne, sind 230-V-seitig nicht 
abgesichert.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2579001
Lesenswert?

@ pink

und wie sieht dein 230V seitiger Leitungsschutz aus?

Klar bei direktem Motoranschluss läuft das über den Motorschutz aber
bei Versorgung eines Inselnetztes gehört da auch ein ganz normaler 
Leitungschutz hin insbesondere wenn abzweige für geringere Ströme als 
der Wechselrichter ausgelegt sind. Zudem darf auch über FI nachgedacht 
werden.

.....