Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisproblem bei Widerstandsangabe


von Frank H. (Gast)


Lesenswert?

Hallo,
ich hab mehrere Feuchtemessgeräte aufgebracht, allerdings verstehe ich 
die Angabe des Widerstandsverhaltens nicht ganz.

Was heist denn Ausgang: 50-30-50 Ohm = 0...100% r.F., nahezu log.?
Und wie werte ich das aus?

Hier ist das Datenblatt.
http://h83k445.catalogus.de/pdf/23/08000_pb-d.pdf

Mein Messgerät ist das 00 .08000. 202 030

Gruß
Frank

von Kan a. (Firma: Basta) (kanasta)


Lesenswert?

0...100% R.F. = 50-30-50 Ohm
heisst folgendes:

0%      50 Ohm
50%     30 Ohm
100%    50 Ohm

Du weisst also bei der 50-30-50-Ausführung nicht, wenn du 50 Ohm misst, 
ob es 0% oder 100% sind. Nimm daher besser die lineare Variante:

Version 800 L0-100: 0...100 % r.F.= 0-100 Ohm, linear

von Frank H. (Gast)


Lesenswert?

Ich hab leider nur die log Variante zur Verfügung.
Zur Auswertung habe ich 3 Anschlüsse im Klemmenkasten die auch alle 3 
angeklemmt waren. Die Klimasteuerung ist leider nichtmehr vorhanden.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.