Hallo, ich hab mehrere Feuchtemessgeräte aufgebracht, allerdings verstehe ich die Angabe des Widerstandsverhaltens nicht ganz. Was heist denn Ausgang: 50-30-50 Ohm = 0...100% r.F., nahezu log.? Und wie werte ich das aus? Hier ist das Datenblatt. http://h83k445.catalogus.de/pdf/23/08000_pb-d.pdf Mein Messgerät ist das 00 .08000. 202 030 Gruß Frank
0...100% R.F. = 50-30-50 Ohm heisst folgendes: 0% 50 Ohm 50% 30 Ohm 100% 50 Ohm Du weisst also bei der 50-30-50-Ausführung nicht, wenn du 50 Ohm misst, ob es 0% oder 100% sind. Nimm daher besser die lineare Variante: Version 800 L0-100: 0...100 % r.F.= 0-100 Ohm, linear
Ich hab leider nur die log Variante zur Verfügung. Zur Auswertung habe ich 3 Anschlüsse im Klemmenkasten die auch alle 3 angeklemmt waren. Die Klimasteuerung ist leider nichtmehr vorhanden.