Hallo Leute, wieviel mA verkraftet eine solch breite Bahn bei 12 bzw 5/6Volt ohne das es zu heiß wird? Weiß das jemand? Gruß Kai
kommt darauf an, was du unter zu heiß verstehst die Spanne geht da schon von 7-20A (z.b. wenn du 20K Temperaturdifferenz zulässt, dann kannst du die Bahn mit 10A Dauerstrom belasten) http://www.andus.de/Leiterplatten/Waermemanagement/images/saussen.gif das Diagramm ist nach der IPC2221 Norm (welche auf MIL Normen basiert) ausgerechnet. LameM