Wie groß sind die Toleranzen von Feinsicherungen?

#2808944
LOL... Ne, absolut nicht.
Der genaue Auslösemoment hängt im von vielen Faktoren ab. Strom, 
Umgebungstemperatur, Fertigungstoleranz, Alterung etc.
Zum justieren würde ich mir eher ein Messwiderstand und eine 
Spannungsreferenz besorgen.
#2808946
Der Nennstrom der Sicherung sagt viel eher, bis zu welchem Strom sie 
sicher nicht auslöst. Wann sie dann wirklich auslöst steht in den 
Sternen. Wenn man nur ein wenig über dem Nennstrom ist, kann es Minuten 
oder Stunden dauern bis sie auslöst.

gruß cyblord
Gast #2809116
Der Nennstrom einer Sicherung ist der Strom, bei dem die Sicherung 
unendlich lange ueberlebt. Bei hoeheren Stromen, kommt's auf den 
Abschaltstrom an, als (I^2)*t Wert. zB 10-facher Strom ... sekunden, 
100-facher Strom ...sekunden.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 14 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.