Hallo Leute, ich habe in meinem neuen Haus eine Heizungsanlage mit einer Luftwärmepumpe, die rund 3kW Leistung hat und einen sogenannten Backup Heater, ein Heizstab, mit einer Leistung von 9kW. Der Energieversorger verlangt von mir, dass ich einen Schütz einbaue, über den er per Rundsteuerempfänger die Heizungsanlage trennen kann. Nach der Information, die ich vom Programmierer der Heizungsanlage habe, ist es sehr gut möglich, dass bei -10°C und Warmwasserverbrauch alles zusammen tatsächlich 12kW über drei Phasen geteilt zieht. => max. 20A pro Phase. Ich habe mich mal ein bissl umgeschaut. Bei Finder gibt es zwar Installationsschütze, die bis zu 25A Dauerstrom belastet werden dürfen. Aber wonach muss ich denn im Datenblatt schauen, wenn ich so eine Heizungsanlage betreibe. Habe ich mit der Heizungsanlage eine AC1 Last? Oder was habe ich denn da genau? http://gfinder.findernet.com//assets/Series/85/S22DE.pdf
Fuer deine Heizung hast du eine AC1 Last und fuer deine Pumpe (Motor) eine AC3 Last. Ich wuerde da zwei Schuetze einsetzen.