Hallo Leute,
ich habe in meinem neuen Haus eine Heizungsanlage mit einer
Luftwärmepumpe, die rund 3kW Leistung hat und einen sogenannten Backup
Heater, ein Heizstab, mit einer Leistung von 9kW.
Der Energieversorger verlangt von mir, dass ich einen Schütz einbaue,
über den er per Rundsteuerempfänger die Heizungsanlage trennen kann.
Nach der Information, die ich vom Programmierer der Heizungsanlage habe,
ist es sehr gut möglich, dass bei -10°C und Warmwasserverbrauch alles
zusammen tatsächlich 12kW über drei Phasen geteilt zieht. => max. 20A
pro Phase.
Ich habe mich mal ein bissl umgeschaut. Bei Finder gibt es zwar
Installationsschütze, die bis zu 25A Dauerstrom belastet werden dürfen.
Aber wonach muss ich denn im Datenblatt schauen, wenn ich so eine
Heizungsanlage betreibe.
Habe ich mit der Heizungsanlage eine AC1 Last? Oder was habe ich denn da
genau?
http://gfinder.findernet.com//assets/Series/85/S22DE.pdf