Schirmungserdung einseitig vs beidseitig

OP #2928942
Hallo,

ich beschäftige mich gerade mit EMV-Maßnahmen. In der Literatur scheinen 
sich die Geister bei der Schirmungserdung zu scheiden.
So wie ich das bisher verstanden habe, ist eine einseitige Erdung nur 
gegen kapazitive Kopplungen wirksam. Beidseitige Erdung auch gegen 
induktive Kopplung. Wenn dem so ist, bin ich mir auch ziemlich sicher, 
zu wissen, warum das so ist.
Wie sieht es jedoch mit der Frequenzabhängigkeit aus? Hier habe ich 
unzählige Meinungen gelesen, ob man gegen HF-Störungen ein- oder 
beidseitig erdet. Gibt es diesbezüglich überhaupt eine 
Frequenzabhängigkeit und wenn ja, worin ist diese begründet?

Gruß

Robert
Hallo Robert,

ich mache mir gerade über etwas änliches Gedanken.

Wir haben eine Platine mit einer galvanisch getrennten Stromversorgung.
Damit wir zwischen USB und Maschinenpotential keine Masseverbindung 
haben.
Was ich nicht verstehe, warum wir die Masse der beiden Potentiale mit 
1000V Kondensatoren koppeln. Das Gerät ist ohne Schirm in einem 
Kunststoffgehäuse.

Aber erst zu deine Frage.

Also

1. Glaube nichts, was du nicht selber überprüft hast! Es gibt wahrlich 
sehr kontroverse Ratschläge.
2. Wie ICH glaube, darf man einen Schirm nur Einseitig "hart" auf Masse 
legen, wenn man nicht will, das der Schirm die Potentiale verbindet, 
denn da können u.U. grosse Störungen erzeugt werden, oder Sicherungen 
Fliegen.
3. Den Schirm über Kondensatoren anzubinden (meist 1000V) blockt 
Gleichströme und niederfrequente Ströme auf Grund von 
Potentialdifferenzen.
Meist wird er dann beidseitig mit Kondensatoren, oder einseitg "hart" 
und mit Kondensatoren auf der gegenseite ausgeführt. Zu beachten ist 
allerdings, die ESL des Kondensators ( Equivalente serien Induktivität 
o.s.Ä.) denn so ein Hochspannungskondensator hat meist ca. 2 -3 nH und 
damit Steigt seine Impedanz oberhalb von äääh 1GHz??? wider an (nur 
praktische annäherung ohne Garantie) und somit werden höherfrequente 
Störungen nicht mehr abgeleitet.

Glaub mir nichts! und den anderen auch nicht! xD
Scharlatane!!!

Und wieso macht mein Kolege einen Kopplungskondensator zwischen die 2 
Groundplanes!?!

Grüsse!

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 13 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.