Welches Gefälle und Durchmesser für 37 m langes Wasserrohr?

Gast #2987216
Lesenswert?

Bei uns soll ein Garagenabgang (Notausgangstreppe) überdacht werden. Die 
überdachte Fläche beträgt ca. 9 m². Das Wasser soll durch die 
dazugehörige Tiefgarage in die dortige Sickergrube geleitet werden.

Bisher läuft das Wasser im Abgang nach unten und wird dort von einer 
Tauchpumpe mit Schwimmschalter 2 m nach oben gefördert und in einem 
1"-Schlauch (geschätzt) 37 m weit vorgepumpt. Es gibt ein kleines 
Gefälle.

Der Überdachungsman sagte, dass wir sicherlich ein 100-er Rohr 
bräuchten, damit auch bei Starkregen alles abgeleitet werden könnte. 
Allerdings ist am Ende der 37 m Tiefgarage auch nur ein 60-er Rohr, 
welches in die Sickergrube führt.

Frage ist also, welchen Durchmesser so ein Rohr haben müsste und welches 
Gefälle.

Bei der Maximalmenge des Niederschlages würde ich mal von der Definition 
"Starkregen" ausgehen, was bei 25mm/h liegt, das wären 0,225m³ pro 
Stunde.

Maximal wären es also 200 - 300 l pro Stunde, die da durch das Rohr 
müssten.

Gibt es da Dachdeckerformeln, mit denen man so etwas abschätzen kann?
Gast #2987251
Lesenswert?

Das Gefälle bei solche Anwendungen richtet sich das Gefälle nach 
bautechnischen Erfordernissen und sollte zwischen 0,5 und 3 % liegen, 
damit sich keine Ablagerungen im Rohr bilden. Bei der Fläche sollte auch 
ein 70er Rohr reichen. 60 mm ist kein genormter Durchmesser, da Solltest 
du nochmal nachmessen.
Gast #2987261
Lesenswert?

henry schrieb:
> Maximal wären es also 200 - 300 l pro Stunde, die da durch das Rohr
> müssten.

Also keine 4 l pro Minute. Das ist weniger als bei einer Dusche und die 
werden mit 50er Rohr angeschlossen.

Bei einem zu großen Rohrdurchmesser oder zuviel Gefälle kommt es zu 
Ablagerungen.

Hast du hier schon geschaut:
http://www.marley.de/de/produkte/hausentwsserung/bersicht_hausentwsserung/index.htm

Ich würde es mit 50er Rohr und 3° Gefälle machen.
Gast #2988437
Lesenswert?

>> Maximal wären es also 200 - 300 l pro Stunde, die da durch das Rohr
>> müssten.

> Also keine 4 l pro Minute. Das ist weniger als bei einer Dusche

Bei 9 qm und Starkregen, das kann ich mir nicht vorstellen... Bei einem 
richtigen Schauer kommt schon was runter was wesentlich stärker ist als 
eine dusche.
#2988467
Lesenswert?

50er Rohr könnte verstopfen, Ich kenne das speziell wenn sich Moos 
gebildet hat und dann bei Starkregen teile abgewaschen werden.
Ich würde hier auch DN70 empfehlen (Geberit bezeichnet die glaube ich 
mit 75).
Habe mal kurz gegogelt, als minimales Gefälle für Regenwasser(Grund) 
Leitung wird 0,5% angegeben, ich würde aber möglichst bei 1cm pro Meter 
oder mehr bleiben.
Quelle: 
http://www.unics.uni-hannover.de/tarsb/downloads/SS2005/Geberit_Leitfaden.pdf
Gast #2988545
Lesenswert?

Ist doch wurscht, ob da beim Weltuntergangsregen nen bisl was daneben 
geht, weil das Rohr nicht alles schluckt. Wenns so regnet ist eh alles 
nass, wen juckts da, wenn  da nen bischen nebens Rohr plätschert?
Gast #2991105
Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Ist doch wurscht, ob da beim Weltuntergangsregen nen bisl was daneben
> geht, weil das Rohr nicht alles schluckt. Wenns so regnet ist eh alles
> nass, wen juckts da, wenn  da nen bischen nebens Rohr plätschert?

Es ist so, dass man die Abdeckung auch so bauen könnte, dass das gesamte 
Wasser in meinen Garten läuft.

Wenn es bei einem Extremregen mal überläuft entsteht auch kein direkter 
Schaden wie bei Wohnräumen etc.

Aber die bisherige Teilüberdachung mit Brettern zeigt, dass der Bereich 
um die Überdachung jetzt ein wenig ein Freund für Schwammerlfreunde 
geworden ist.

Die große Masse des Regens soll also lieber woanders ablaufen.

Das Rohr würde aufputz verlaufen, entlang einem Betonträger in der 
Tiefgarage. Wenn das Rohr durchsichtig wäre, könnte man evtl. 
Verstopfungen sogar "live" beobachten und dann dort eingreifen.

Ich werd das einbetonierte Rohr im Abgang mal neu abmessen. Viel größer 
als diese wird das Rohr nicht sein müssen.
Gast #2991144
Lesenswert?

Ich würde auf jeden Fall das 100er Rohr nehmen, schon wegen der Strecke. 
Bei 37m würde ich mir auch jetzt schon einmal überlegen, wie Du das Rohr 
reinigen kannst. Eventuell wirst Du sogar eine Wartungsöffnung 
benötigen. Spiralen und ähnliches Reinigungszubehör haben normalerweise 
nicht diese Reichweite.
Dass das Abnahmerohr einen kleineren Querschnitt hat ist völlig 
unerheblich. Es hat ja ein anderes Gefälle und dem hilft dann ja auch 
der Herr Newton ein wenig.
Vergiss nicht auf der Garagenseite einen Laubfilter vorzusehen. Da wirst 
Du zwar etwas häufiger die Regenrinne reinigen müssen, aber immer noch 
besser als das Rohr.
#2991250
Lesenswert?

Hi,

KG-Rohre also die orangen darf man nicht in Innenräumen aufputz 
verlegen, diese bestehen nämlich aus PVC-U, das im Brandfall HCl-Gas 
abgibt. Hier sollte man eher HT-Rohre (grau) nehmen, oder je nach dem 
welche Brandschutzauflagen in Deinem Bundesland für eure Tiefgarage 
gelten evtl sogar Stahl. Gilt unter Umsänden nicht für offene TG ausser 
wenn sich Wohneinheiten darüber befinden.

Gruß

Oliver

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren