Alu vs. Cu, wann rentabel?

Gast #217483
Hallo!

Mal noch was für die "Starkstromer":

Habe das Problem zwei Unterverteilungen einspeisen zu müssen, die
jeweils 85 bzw. 60m vom Hauptverteiler entfernt liegen.
Da nun der Spannungsfall eingehalten werden muß, ergeben sich
entsprechende Querschnitte.
Die Absicherung erfolgt jeweils mit 3x63A.

Als Cu-Kabel würde sich minimal 4x25mm², besser 4x35mm² anbieten.
Als Alu-Kabel 4x50mm².
Bei Alu ist natürlich der Zusatzfaktor "Spezialklemmen etc."
einzurechnen.

Zur Zeit liegt der Tonnenpreis für Alu bei knapp der Hälfte des
Kupferpreises (186 Teuronen zu 315 Teuros).
Was empfehlt Ihr?
Lieber etwas mehr zahlen, dafür kleinere Querschnitte und keine
Sonderklemmen oder geringfügig sparen und Alu nehmen?

Gruß,
Andreas
Gast
Hallo,

35mm² hat mich vor 2 Wochen 3,60-€/Meter gekostet. Die Spannung bei uns
liegt eigentlich immer bei 237V Teilweise (Nachts/Wochenende) sogar bis
243V deswegen wir. Gehst du von 220 oder von 230V aus wegen dem
Spannungsabfall?

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 21 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.