Hi. Ich habe hier an einem AVR NetIO zwei Dallas DS1820 hängen, die problemlos laufen. Ein dritter Sensor soll (alles seriell geschaltet) über eine ca 6-8 m lange Leitung auf's Dach. Nun habe ich über dieses Bauteil gelesen: Nachteile: * parasitäre Stromversorgung auf lange Strecken problematisch * parasitäre Stromversorgung langes Rückmeldungsintervall Leider steht da nicht, was "lang" bedeutet?! Meint ihr, dass diese Strecke noch hinhaut oder ist das schon zu lang? Ich hatte eigentlich vor, ein ganz normales 2-adriges Kabel durch ein Leerrohr zu schieben. Alternativ könnte ich mir auch diesen Kandidaten sehr gut vorstellen, da man damit die Luftfeuchtigkeit gleich mit erschlagen könnte. Schade, dass der kein 1-Wire kann. Gibts da vielleicht was andere, was es doch kann? https://www.sparkfun.com/products/10167 Danke für Tipps, White Rabbit
6-8m sind bei 1-Wire nicht "lang", das ist kein Problem.