Gast
#17950
Hallo,
habe folgendes Problem wenn der Zähler 15 erreicht hat schaltet er nicht
um.
Vielen Dank
Jürgen
dec zael
ldi test, 0x0F
cp zael,test
breq well
|
Anzeige
|
CP Auswertung
Gast
#17950
Hallo,
habe folgendes Problem wenn der Zähler 15 erreicht hat schaltet er nicht
um.
Vielen Dank
Jürgen
dec zael
ldi test, 0x0F
cp zael,test
breq well
Gast
#17951
Du hast inc mit dec verwechselt ;)
Gast
#17952
uppps, oder ist es beabsichtet das er runterzählt? Wenn ja dann weiss ich nicht wo der Fehler ist. Dann solltest du mal den kpl. Code posten.
Gast
#17953
Hallo, danke für den Tip die Sache funktioniert jetzt. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |