Hallo, mein Problem ist, daß dieser Heizungsaktor für den Heizkreisverteilereinbau nur 24V Ventilantriebe schaltet. Ich habe aber 230V-Antriebe. Werden vom Hersteller des Verteilers nicht anders geliefert. Ein Austausch kommt nicht in Frage, da Antriebe bereits im Preis der Heizungsanlage enthalten sind. Kennt jemand einen KNX-Aktor für den Heizkreisverteilereinbau, der 230V Ventilantriebe schaltet? mfg Erhard
Und, warst du schon erfolgreich? Wenn nein: Entweder Antriebe tauschen, die sind spottbillig (und die mitgelieferten ab zu eBay). Oder alternativ kleines Hutschienengehäuse in den HKV setzen und darin den MDT-Aktor unterbringen. Max
Hallo, habe jetzt doch Aktoren in den Unterverteiler gesetzt und ein NYM-J 10x1,5 zu den HK-Verteilern ziehen lassen. An sich ist der Theben-Aktor (baugleich mit dem Teil von ABB) ein schönes Trum, nur eben die Einschränkung auf 24VAC.