Helligkeitssensor für 4.20mA Messumformer

OP #3253473
Hallo zusammen,

an einen Messumformer Eingang 4...20mA möchte ich gerne einen
Helligkeitssensor anschließen.
Hier
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/15...
habe ich einen Helligkeitssensor gefunden.

Lichtstärke  Widerstand
      0 Lux      10 kΩ
    200 Lux     6,9 kΩ
   1000 Lux     4,9 kΩ
  10000 Lux     1,5 kΩ
  20000 Lux      200 Ω

Welche Art von Schaltung würdet ihr mir hier empfehlen, die abhängig vom
Widerstand den Strom im Bereich von 4...20mA kodiert?

Danke und viele Grüße
Christopher
Gast #3253488
Vielleicht statt einem einfachen LDR einen " light to voltage" Converter 
nehmen (Google mal danach) wie den TSL112, das könnte man sehr einfach 
miteinander verbinden (5V Regler mit im XTR115 enthalten), dazu noch 
deutlich linearer als ein einfacher LDR.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 13 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.