Hallo, wenn bei einem Schalter folgende Belastungsgrenze angegeben ist: 250V / 12 (4) A, was bedeutet der Wert in der Klammer? 12 A für kurze Zeit und 4 A Dauerbelastung? Was ist für einen Schalter kritischer: Wechselstrom oder Gleichstrom? Grüße vom Schnubbel
bei gleichstrom gibt es einen zu löschenden lichtbogen# bei wechselstrom löscht er beim nulldurchgang von selber
ohne Klammer = ohmsche Last in Klammern = induktive Last Wechselstrom ist unkritischer als Gleichstrom. Okidoki