Warum kommen LS und RCD gleichzeitig

Gast #3342739
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Forum,

beim Start eines Asynchronmotors kommen bei uns oft 
Leitungsschutzschalter und FI-Schalter gleichzeitig.

Da nach Ansprechen des FI-Schutzschalters der Stromfluss gegen 0 geht, 
muss das Auslösen des FI-Schutzschalters folge des Auslösens des 
LS-Schalters sein.

Aber warum passiert das - was lässt den RCD in dem Moment auslösen?
#3342775
Lesenswert?
• ▲
▼
Der Asynchronmotor wird über 3 Phasen angeschlossen L1,L2,L3.
Der FI löst aus, wenn die Summe aller Ströme in den 3 Leitern ungleich 0 
ist.
I1+I2+I3+Strom Neutralleiter!=0.
Der Leitungsschutzschalter löst aus, wenn der Strom auf einer Phase zu 
groß ist.

Tritt ein Kurzschluss zwischen L1 und PE auf fließt ein sehr hoher Strom 
von L1 zu PE.
Der Strom fließt in der Phase L1 deswegen fließt der 
Leitungsschutzschalter.
Der Strom fließt auch über PE also löst der FI aus.

LS und FI schalten unabhänigig von einander aber in diesem Fall sind 
beide Auslösebedingungen gegeben.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.