zwei Elektriker, zwei Meinungen

Gast #3344440
Lesenswert?

Ich muss was an meiner Elektroinstallation erweitern und dazu sind zwei 
Elektriker vorbeigekommen, um sich die Situation vor Ort anzuschauen, um 
auf dieser Basis das Angebot erstellen zu können.

Einmal handelt es sich um den Elektriker, der vor 2 Jahren bereits die 
Installation erstellte, dann ein zweiter.

Der zweite sagte, dass der erste Elektriker an der einen oder anderen 
Stelle einen Fehler gemacht hätte, nicht vorschriftsmässig gearbeitet 
wurde und an den Stellen unbedingt nachgerüstet werden müsse, was mich 
ehrlich gesagt etwas erschreckt hat.

Ich habe nur Grundkenntnisse aus diesem Bereich und kann deshalb 
beurteilen, dass ich selber von diesen Installationsarbeiten lasse. Ich 
bin aber enttäuscht darüber, dass zwei Elektromeister unterschiedliche 
Dinge zu einem Sachverhalt behaupten, wo doch eigentlich beide auf Grund 
ihrer Ausbildung die Grundregeln der Verlegevorschriften kennen müssten 
- und dann das.

An wen kann man sich in diesem Fall wenden, um eine klare Aussage zu 
bekommen? Ich mein, ich könnte noch einen weiteren Elektromeister um ein 
Angebot bitten, aber dann befürchte ich, dass ich dann drei Meinungen 
habe.
#3344447
Lesenswert?

Hilfesuchender schrieb:
> An wen kann man sich in diesem Fall wenden, um eine klare Aussage zu
> bekommen?

Na wenn du schon hier im Forum bist könntest du ja auch hier einmal 
nachfragen. Dazu müsstest du allerdings einmal deine Situation 
schildern.
Wenn du zu zwei Ärzten gehst bekommst du auch zwei Meinungen. Da musst 
du dich dann auch selbst ein bisschen schlau machen.
Gast #3344465
Lesenswert?

Es geht um eine PV-Anlage, die durch einen zweiten Wechselrichter 
erweitert werden soll.

Zu dem Wechselrichter geht ein 4adriges Kabel ohne grün-gelbe Erdader, 
dass der erste Elektriker verlegt hatte). Unterhalb des Wechselrichters 
wurde ein Erdstab gesetzt, das Kabel geht mit in die Unterverteilung 
neben dem Wechselrichter.

Der zweite Elektriker bemängelte, dass das Kabel nicht gesichert sei und 
der FI-Schalter fehlen würde. Ich sagte ihm, dass bei dem 4adrigen Kabel 
doch keinen Sinn macht, der FI doch nicht geht (so sagte es mir der 
erste Elektriker vor 2 Jahren, darum hatte er auch keinen eingebaut), 
dann sagte er, dann müsse der FI zumindest am Übergang wo die Erde 
hinzukommt, mit hinein, also in die Unterverteilung.

Ich habe damals den ersten Elektriker auch schon gefragt, warum kein FI 
rein braucht, und er sagte, dass sich der Wechselrichter bei einem 
Fehler (also auch einem Erdschluss) selber vom Netz trenne (ich schließe 
daraus, dass der Wechselrichter bereits selbst einen eingebauten 
Isolationswächter haben könnte) und das deshalb kein FI-Schalter nötig 
sei.

Würde man jetzt einen FI-Schalter noch einbauen (der auch garnicht in 
die jetzrige Verteilung reinpassen würde), dann würde eh nur die 
Zuleitung von der Unterverteilung zum Wechselrichter durch den FI 
gesichert, also 1,5m Kabel.

Und da wir noch an einer anderen Stelle eine PV-Anlage haben, die vor 4 
Jahren eingebaut wurde, dort aber auch kein FI-Schalter in der 
U-Verteilung mit eingebaut wurde, stellt sich da für mich die Frage, wer 
denn nun recht hat und wo ich eine abschließende Meinung herbekomme, 
ohne mich selber als nicht-Elektriker in die Vorschriftenmaterie 
einarbeiten zu müssen :-(
#3344494
Lesenswert?

Also für mich klingts so als wolle Elektriker 2 nur etwas mehr Geld 
machen. Wieso sollte man denn zwingend einen RCD bei ner PV-Anlage 
haben?

RCD schrieb:
> Warum wurde nicht gleich ein 5-adriges Kabel verlegt mit getrenntem
> Schutz- und Null-Leiter?

Weils teuerer ist als ein 4-adriges Kabel und warum sollte man nicht 
einen PEN benutzen? So wird idR auch ins Haus eingespeist.
Gast #3344497
Lesenswert?

Die 4-adrige Leitung ist auf jeden Fall richtig. Wenn dann müsste der 
Schutzleiter getrennt verlegt werden. Der Zähler braucht aber keinen, 
also kann man sich die Leitung auch sparen.

In der Verteilung kenne ich es nur mit FI + 
LS-Schalter/Schmelzsicherung. Meistens ist sogar noch ein 
Überspannungsableiter drin.

Interessanter wäre die Frage, ob der Erdungsstab zulässig ist bzw. ob es 
ein verzinkter oder ein Tiefenerder aus Edelstahl ist.
Gast #3344533
Lesenswert?

Helge A. schrieb:
> Die Erdung des WR ist Blitzschutz. Der geht natürlich nit quer durchs
> Haus zur Hauptverteilung ;)

Wenn die Erdung aber Blitzschutz wäre - warum geht dann die Zuleitung 
vom Erdsab in die Unterverteilung und dann ein "normales" 5adriges Kabel 
mit Schutzleiter zum Wechselrichter? Müsste dann nicht eher das 1adrige 
Blitzschutzkabel dierekt zum Wechselrichter gehen?
Gast #3344542
Lesenswert?

Hilfesuchender schrieb:
> egal² schrieb:
>> Bloß, geschrieben hat er, dass vom Wechselrichter eine 4-adrige Leitung
>> kommt - in der Skizze sehe ich eine 5-adrige!
>
> mit 4-adrig meinte ich die Zuleitung vom Zähler zur Unterverteilung, ich
> hab ja deshalb extra nochmal die Zeichnung mit angehängt, um
> Textmißverständnisse zu beseitigen.

Dann passts ja - wie schon mehrfach geschrieben. Es spricht aus meiner 
Sicht nichts dagegen einen FI in die UV zu setzen.

Mit dem (Halb)-Wissen, dass Du über Deine Analge geschrieben hast, würde 
ich tendentiell Elektriker #2 eher vertrauen.
#3344623
Lesenswert?

Vom Zähler eine 4-adrige Leitung ist richtig, wenn sie mind. 10mm² 
Kupfer ist, das ist laut VDE der Mindestquerschnitt für den PEN-Leiter.

@hinz: Wie sollte die Farbgebung der 4-adrigen Leitung denn sein? 
PEN-Leiter ist grün-gelb mit blauer Kennzeichnung am Anfang und Ende. 
Das das in Realität oft anders aussieht (auch beim VNB) ist klar.

@TE: Ist die 4-adrige Leitung in der UV mit dem Erdstab verbunden?
Ob ein RCD eingebaut wird hängt hier nur davon ab, ob mit dem gegebenen 
Erdungswiderstand bzw. der Schleifenimpedanz die geforderte Abschaltzeit 
im Fehlerfall erreicht wird. Dazu müsste man jetzt wissen was da noch 
für Sicherungen etc eingebaut sind. (Zusätzlich sind sie schon wie oben 
beschrieben bei Endstromkreisen bis 32A Pflicht) Ein RCD ist aber mal 
prizipiell (außer im TN-C) nie verkehrt!
#3344882
Lesenswert?

Hilfesuchender schrieb:
> Es geht um eine PV-Anlage, die durch einen zweiten Wechselrichter
> erweitert werden soll.
>
> Zu dem Wechselrichter geht ein 4adriges Kabel ohne grün-gelbe Erdader,
> dass der erste Elektriker verlegt hatte). Unterhalb des Wechselrichters
> wurde ein Erdstab gesetzt, das Kabel geht mit in die Unterverteilung
> neben dem Wechselrichter.
>
>
> Ich habe damals den ersten Elektriker auch schon gefragt, warum kein FI
> rein braucht, und er sagte, dass sich der Wechselrichter bei einem
> Fehler (also auch einem Erdschluss) selber vom Netz trenne (ich schließe
> daraus, dass der Wechselrichter bereits selbst einen eingebauten
> Isolationswächter haben könnte) und das deshalb kein FI-Schalter nötig
> sei.
>


Ahoi,

im Normalfall, so wird es jedenfalls geplant, ist die UK 
(Unterkonstruktion) der Solar-Panel`s  an den Blitzableiter bzw. PA 
anzubinden.

Wenn dies vorgenommen worden ist und die Möglichkeit besteht, hier den 
PE für den Wechselrichter abgreifen.
3 String --> 3 Phasen und MP --> 4-Leiter


Eine Erdanbindung durch Staberder usw. an den Wechselrichter, spricht 
nichts dagegen!

In jedem Falle sollte, wie ein Interessent schon bemerkte, der FI in der 
UV mit einbezogen werden.

GW
#3345047
Lesenswert?

Ich als Elektromeister kann meinen Vorredner nicht zustimmen! Die 
vieradrige Leitung vom Zähler zum Unterverteiler ist schon seit über 10 
Jahren nicht mehr normgerecht.
Seit knapp zwei Jahren fordern die EVU's sogar dass ab dem 
Hausanschlusskasten eine 5 adrige Leitung zu verlegen ist. Das hat mit 
mit EMV zu tun, und mit PE-Ausgleichsströmen.

Beispiel: In einem Möbelhaus sind in jedem Stockwerk 2 Unterverteiler 
montiert, jeder Unterverteiler ist 4 adrige Zuleitungen verlegt mit 
Brücke Pe-N. Auch der Serverschrank hat einen eigenen PE-Anschluss. Es 
ist also alles nach Vorschrift angeschlossen. Trotzdem finden 
Ausgleichsströme über den PE der Netzwerkleitungen statt. Ein 
IT-Techniker, mit dem ich die Ausgleichsströme gemessen habe, hat mir 
das erklärt, dass diese Ausgleichsströme mit 5 adrigen Zuleitungen nicht 
passieren könnte, weil der PE dann keine Verbindung mit dem N mehr habe, 
und dadurch keine Ausgleichsströme mehr geben würde. Siehe auch: 
http://www.tecchannel.de/netzwerk/lan/495753/zukunftssichere_netzwerkverkabelung_fuer_10_gbit_ethernet/index9.html

Der Staberder, an deinem UV, kann man machen, ist aber nicht Vorschrift. 
Vorschrift ist aber: Dass im Unterverteiler eine Brücke zwischen PE-N 
vorhanden sein muss.
Vorschrift ist auch, dass ein Staberder (Ringerder) an deinem 
Zählerschrank ODER am Hausanschlusskasten angeschlossen sein muß.
Ein Fi für deine Photovoltaik Anlage ist keine Vorschrift.
Gast #3345059
Lesenswert?

Hubert Mueller schrieb:
> Seit knapp zwei Jahren fordern die EVU's sogar dass ab dem
> Hausanschlusskasten eine 5 adrige Leitung zu verlegen ist. Das hat mit
> mit EMV zu tun, und mit PE-Ausgleichsströmen.

kannst du dazu ein Dokument verlinken?

Und wenn es wirklich so ist, dann ist es für eine Bestandsanlange auch 
egal. Diese dürfen weiter betrieben werden.

Wenn wirklich über mehrere UV große Ausgleichströme über die 
Netzwerkkabel fließen dann, dann kann man das sehr einfach mit Glasfaser 
Verbindungen verhindert. Damit muss man immer Rechnen, auch mit einem 
getrennten PE Leiter.
Gast #3345072
Lesenswert?

Hubert Mueller schrieb:
> Seit knapp zwei Jahren fordern die EVU's sogar dass ab dem
> Hausanschlusskasten eine 5 adrige Leitung zu verlegen ist. Das hat mit
> mit EMV zu tun, und mit PE-Ausgleichsströmen.

in der TAB konnte ich nichts dazu finden

http://www.evip.de/data/TAB_Niederspannung_EVIP.pdf

dort ist im Zählerschrank ein PEN eingezeichnet und das gibt es ja nur 
bei einem 4 adrigen Kabel.
#3345127
Lesenswert?

Ahoi Elektromeister,

Ableitungen ab dem HA werden vom zuständigen EVU bestimmt.
Da sind noch 4-Leiter in vielen Einzugsgebieten anzuwenden.

Da Du Dich als Elektromeister betitelst, kannst mir/uns dann bitte 
erklären, wie Du ein 5-Leiter in einem HA auflegst, der nicht der 
Neuzeit angehört.
Hier sind meist Abgänge für jeweils einen Leiter vorgesehen.

Deinen 5. Leiter mittels Kabelschuh unter den PEN im HA anklemmen, ist 
nicht!

GW

PS: Seine erworbenen Titel mit einzubinden, liest sich nicht so pralle.
Was meinst, wie es hier im Forum von Ing.,Meister uvm. nur so wimmelt!
#3345153
Lesenswert?

@Peter II : Ein link hatte zu dem Thema Ausgleichströme habe ich doch 
gegeben: 
http://www.tecchannel.de/netzwerk/lan/495753/zukunftssichere_netzwerkverkabelung_fuer_10_gbit_ethernet/index9.html 
Ansonsten bitte mal selber googlen..

Leider gibt es, was die TAB angeht keine einheitliche Norm, jede 
Institution, die Zähler montiert hat oft andere Vorgaben. Nach der muß 
sich der Elektriker richten. (So wird in meiner Stadt Zählersteckklemmen 
gefordert, in der nächsten Stadt nicht. In einer anderen Stadt wiederum, 
wollen sie besondere Zählertafel, die keine Verdrahtung am Zähler mehr 
benötigt... usw.)

Hier ein schreiben von ABN zur 5 adrigen Hauptzuleitung:
http://www.abn-electro.com/fileadmin/DatenNeuIngeDorn/download/TAB_2012/TAB_2012_Neue_Anschlussbedingungen.pdf

Ob der Netzbetreiber ein TT-Netz duldet, bezweifle ich.. Diese Netzform, 
macht man nur noch bei Baustellenverteiler. Diese Netzform für eine 
Hausinstallation ist bei uns hier verboten, da würde ich keine Zähler 
montiert bekommen..
Gast #3345278
Lesenswert?

Hubert Mueller schrieb:
> Seit knapp zwei Jahren fordern die EVU's sogar dass ab dem
> Hausanschlusskasten eine 5 adrige Leitung zu verlegen ist. Das hat mit
> mit EMV zu tun, und mit PE-Ausgleichsströmen.

Richtig. Die lange überfällige VDE 0100-444:2010-10 schreibt nun die 
Netzform TN-S in elektrischen Anlagen vor, d.h. frühestmögliches 
(bereits im HAK) Auftrennen der vom NB bereitgestellten 3P PEN in 3P PE 
und N, also 5 Adern zum Zählerschrank. Wer heute noch mit 4adrig PEN in 
die UV der einzelnen Stockwerke geht, gehört gehauen. In der EN 50310 
ist  bereits seit 1998 das 5p TN-S System ab Hausübergabepunkt 
vorgesehen. In Altanlagen kommt es, je mehr geschossübergreifende Catxx 
Netzwerkleitungen installiert werden, zu Brummschleifen in Form von 
wandernden dunklen Streifen im Bildschirm etc.
Beispiel: Projektorsystem im EG und eine zweite Installation im 1.OG 
videomäßig über Koax angeschlossen (Strom: Altanlage mit PEN) Resultat: 
Alle 6 Monate haut's den VGA Puffer kaputt, weil auf der Massefläche bis 
zu 7 A fließen. Also: Das Problem ist real und kein Richtliniengewixe.
(Einziger Vorteil: Einkommen durch Gutachten :D)

Das betrifft natürlich nur TN Systeme. Im TT System gibts keinen PEN.
Dafür auch keine Spannungsverschleppung über den PEN. (Viehzeug freut 
sich).

Zurück zum Thema. Die bestehende Anlage ist etwas konfus beschrieben, 
deswegen nur allgemein:
Nach der für PV Anlagen geltenden Norm VDE 0100-712 gibt es keine 
generelle Forderung, daß ein RCD in das Versorgungssystem einer PV 
Anlage einzubauen wäre. Allerdings kann die Forderung durch eine andere 
Norm begründet sein, zB. VDE 0100-410 (Schutz gegen el. Schlag) im TT 
System, weil ein einspeisender Generator im Falle eines Erdschlusses 
durch die i.a. zu hohe Fehlerschleifenimpedanz keine normale LS 
einrichtung auslösen könnte. Hier kann es sogar notwendig werden, daß 
ein RCD des Typs B eingesetzt werden muß. Abhängig von der Bauart des 
Wechselrichters (nicht bei WR mit getrennten Trafowicklungen) können 
nämlich u.U. Gleichfehlerströme auftreten, die RCDs vom Typ A durch 
gesättigten Kern unwirksam machen können.  Ob im konkreten Fall eine RCD 
notwendig wird, dazu muß der WR Hersteller gefragt und mindestens die 
Netzform bekannt sein...



püh. lang geworden    RRRRRRRR!  =<^.^>=  RRRRRRRRRR!
#3345992
Lesenswert?

Walter R. schrieb:
> Ahoi Elektromeister,
>
> Ableitungen ab dem HA werden vom zuständigen EVU bestimmt.
> Da sind noch 4-Leiter in vielen Einzugsgebieten anzuwenden.
>
> Da Du Dich als Elektromeister betitelst, kannst mir/uns dann bitte
> erklären, wie Du ein 5-Leiter in einem HA auflegst, der nicht der
> Neuzeit angehört.
> Hier sind meist Abgänge für jeweils einen Leiter vorgesehen.
>
> Deinen 5. Leiter mittels Kabelschuh unter den PEN im HA anklemmen, ist
> nicht!
>
> GW
>
> PS: Seine erworbenen Titel mit einzubinden, liest sich nicht so pralle.
> Was meinst, wie es hier im Forum von Ing.,Meister uvm. nur so wimmelt!

Ich denke, dass du mich damit meinst. Mein Titel hab ich eingesetzt, 
damit man weiß, das ich eine Ahnung davon habe, und kein Halbwissen 
einsetzte.

Ich kann dir erklären, wie ich eine 5 adrige Leitung an einem 
Hausanschlusskasten anschließe: Ich lass die Vertreter, der 
Zählermonteure kommen, die dann einen neuen Hausanschlusskasten 
montieren. Das macht man, wenn die wollen, dass man eine 5 adrige 
Leitung verlegen soll. Dann sollen die auch dafür sorgen, dass ich das 
Ordnungsgemäß kann.
#3346021
Lesenswert?

Ahoi Hubert,

ganz so einfach ist es jedoch nicht!

1. Ist es bei Erneuerung einer Zähleranlage nicht üblich, den HA von dem 
EVU auswechseln zu lassen.

2. Wenn die Leistung, Sicherungsobergrenze ausreicht, wird das EVU 
keinen neuen HA auf ihre Kosten setzen.

3. Der Kunde wird einen Teufel tun und die Mehrkosten für einen neuen HA 
übernehmen, nur weil jetzt eine 5-adrige Leitung gefordert wird.

4. Wird das EVU in der Regel den bestehenden HA belassen! Außnahmen 
bestätigen die Regel -


Die Vertreter der Zählermonteure ist die Prüfabteilung (Prüfmeister), 
bei uns an Bord der leitende Ing.;

Diese "Prüfabteilung" gibt den Auftrag weiter an das Kabelnetz des 
zuständigen EVU, meist die eigenen Stadtwerke usw.

Ist der Kunde für die Kosten verantwortlich, wird zuerst ein Angebot 
seitens des EVU an den Kunden gereicht und eine Auswechselung erfolgt 
erst dann, wenn der Kunde diesen Angebots-/Rechnungsbetrag an die 
zuständige Kasse einbezahlt/überwiesen hat.

GW
#3346107
Lesenswert?

Walter R. schrieb:
> 1. Ist es bei Erneuerung einer Zähleranlage nicht üblich, den HA von dem
> EVU auswechseln zu lassen.

Üblich ist es nicht aber Hubert hat schon recht: Wenn das EVU fordert 
vom HAK mit einem 5-adrigen Kabel weiter zu gehen dann muss das EVU auch 
dafür sorgen, dass man mit einem 5-adrigen Kabel weiter gehen kann vom 
HAK und idR wechseln die dann auch den HAK damit man mit einem 5-adrigen 
Kabel weiter gehen kann.
Aber, wie schon oben geschrieben wurde, ist das von EVU zu EVU 
unterschiedlich. Ich hab auch schon HAKs gesehen, in die ein TN-S-Netz 
rein ging weil die Aufteilung TN-C -> TN-S schon auf der Straße 
geschieht.
So verallgemeinert kann man das leider nicht sagen. Das tolle an den 
ganzen Standards ist ja, dass es so viele davon gibt.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren