Hallo Mitleser, der Betreff sagt schon fast alles! Ich muss diverse Digital geregelte und nicht isolierte 48Vdc Quellen Parallelisieren um: 1. eine sehr Große Last zu versorgen, die eine Quelle nicht alleine Treiben könnte 2. Ausfallsicherheit gewährleitsten (Ein Netzteil dard ausfallen, die anderen übernehmen seine Last einteilig mit) 3. "Hot Pluggin" wäre auch wünschenswert Die 48V Quellen gibt es momentan noch nicht! Diese sind noch in der Planung. Sie werden später bis zu 500W(peak), nominal etwa 300W liefern müssen. Diese Quellen werden durch dsPICs realisiert und werden wiederum aus verschiedenen Energiequellen gespeist. Ich wäre für jeden Denkanstoß zur Regelung oder Technik zur Lastverteilung der Netzteile dankbar. Meine Hoffnung ist, das ich auch diese Aufgabe irgendwie mit auf die DSpics verteilen kann.
Schau dir mal den ADM1041A & ADP1043A, load share controller, an. Deren Datenblatt zeigt wie's geht auch wenn man deren Chip nicht benutzen will. Im Wesentlichen eine analoge Leitung, an der rumgezerrt wird.