SO-Schnitstelle nach DIN 43864 Impulslänge

Gast #3581151
Hallo zusammen.

Weiß jemand was bezüglich Impulslänge bei der S0-Schnittstelle? Ich 
Finde im Netz dazu leider nichts brauchbares. Mich würde interessieren 
wo die grenzen bezüglich Impluslänge liegen (min. max.).

Ich habe mal irgendwo etwas gelesen von 60ms? Kann das sein?
#3581480
Die Norm, inzwischen VDE EN  62053-31, sagt dazu noch folgendes:

Ströme bei Klasse A
ein, max 27mA ein,min 10mA
aus, max 2mA

Klasse B
ein, max 15mA ein,min 2mA
aus, max 0,15mA


Grüße
Andreas